87型雨水斗系统的悬吊管敷设坡度应多大?
oksoft
oksoft Lv.7
2011年05月05日 08:57:17
只看楼主

如题。根据设计计算公式,公式中的水力坡度I=(h+△h)/L,其中h为悬吊管末端的最大负压取0.5,△h为雨水斗和悬吊管末端的几何高差。那么是否可以认为I和管道敷设坡度多大无关,只要根据几何高差计算就可以?几何高差雨水斗高度是否指雨水斗入水口的高度,这样的话雨水斗和梁下的悬吊管之间也有好几百的距离了,这个高度是否算作水力坡度?管道的敷设坡度应该多大啊???谢谢!!!

如题。根据设计计算公式,公式中的水力坡度I=(h+△h)/L,其中h为悬吊管末端的最大负压取0.5,△h为雨水斗和悬吊管末端的几何高差。
那么是否可以认为I和管道敷设坡度多大无关,只要根据几何高差计算就可以?几何高差雨水斗高度是否指雨水斗入水口的高度,这样的话雨水斗和梁下的悬吊管之间也有好几百的距离了,这个高度是否算作水力坡度?
管道的敷设坡度应该多大啊???谢谢!!!
免费打赏
oksoft
2011年05月07日 15:58:12
12楼
等………………
回复
liuxiangjie2010
2011年05月10日 09:17:50
13楼
悬吊管坡度:1、重力流时,水力坡度i为管道的敷设坡度,金属管不小于0.1;塑料管不小于0.005。2、重力半压力流时,计算横管管内流速时的水力坡度才是I=(h+△h)/L,而敷设坡度不小于0.005就OK了。
回复
basketballhua
2012年09月21日 09:06:13
14楼
要按水力坡度0.05敷设,那100米就落差5m了
要按公式算水力坡度为0.05,敷设坡度为0.028就行了
回复
qesrxm
2014年12月09日 17:48:14
15楼
guo20101127 发表于 2011-5-5 16:15 水力坡度就是悬吊管的敷设坡度啊,楼主。详细的请见白皮的《建筑给排水设计手册》上册,雨水部分。白皮《建筑给水排水设计手册》第二版上册 P233页 例1 水力坡度是按I=(1.0+0.5)/48=0.031算出来的,然后用这个坡度计算出的设计流量,但是后面又讲悬吊管敷设坡度取最小坡度0.005,,,,,也就是说对于这道题而言,水力坡度跟悬吊管敷设坡度是两个概念。。。
回复
qesrxm
2014年12月09日 17:49:14
16楼
白皮《建筑给水排水设计手册》第二版上册 P233页 例1 水力坡度是按I=(1.0+0.5)/48=0.031算出来的,然后用这个坡度计算出的设计流量,但是后面又讲悬吊管敷设坡度取最小坡度0.005,,,,,也就是说对于这道题而言,水力坡度跟悬吊管敷设坡度是两个概念。。。但是水力坡度的概念我实在理解不了,哪个是末端?
回复
qesrxm
2014年12月09日 18:07:26
17楼
我也有相同的疑问。
白皮《建筑给水排水设计手册》第二版上册 P233页 例1 水力坡度是按I=(1.0+0.5)/48=0.031算出来的,然后用这个坡度计算出的设计流量,但是后面又讲悬吊管敷设坡度取最小坡度0.005,,,,,也就是说对于这道题而言,水力坡度跟悬吊管敷设坡度是两个概念。。。那么h和△h到时是什么概念?
而在红皮《给水排水设计手册》第2册建筑给水排水第二版中P483中,悬吊管的管经是按照悬吊管最大允许汇水面积计算得出的不出现水力坡度的计算。
回复
bbs_zhu
2014年12月09日 20:07:26
18楼
等高人解答
回复