钢筋绑扎图片找错,请高手指点
jasongreen
jasongreen Lv.2
2013年06月20日 13:08:09
只看楼主

发几张楼面板钢筋绑扎图片。。哪些需要整改?

发几张楼面板钢筋绑扎图片。。哪些需要整改?

({9DGBX0E~6{$4]BG7KFO5O.jpg


`5]N%SNOKDALA2~6BMTR}10.jpg


53)8H9DH$_6$CS$FWW8`GXL.jpg


95}0M@$GL0IX3WAJL~ACB85.jpg


401XF0T5QQI1}ZEKZD2]F.jpg


CR3(0$HZX6(NV%6Q`S%~3ZN.jpg


KR(_({N]A9@O`$WM09M~6AP.jpg


N$U1_M@LK4$[C[PI[M$9TS9.jpg


V6CQ_{{O2W`SZ4WM8KX{%PP.jpg

免费打赏
cgc2010
2013年06月20日 14:57:47
2楼
板底筋锚入梁内浪费了,只要图集要求5d及梁中心的大值。
回复
蓝白蓝白
2013年06月20日 15:13:23
3楼
很多板筋弯钩处是平起放的,有的事斜起的,太不规则了吧
回复
a4035698
2013年06月20日 16:26:50
4楼
你们还在用圆钢,现在很少见了
回复
yxw531
2013年06月20日 16:44:39
5楼
a4035698 发表于 2013-6-20 16:26 你们还在用圆钢,现在很少见了是呀,对这个圆钩表示很陌生了。。。。估计是一级钢。、
回复
jasongreen
2013年06月20日 16:54:54
6楼
a4035698 发表于 2013-6-20 16:26 你们还在用圆钢,现在很少见了你说板面很细的那些?
回复
a4035698
2013年06月20日 23:41:24
7楼
jasongreen 发表于 2013-6-20 16:54 你说板面很细的那些?对,不知道LZ是哪里的,反正长三角这边,我现在很少见到了。
回复
wangjian802
2013年06月21日 09:56:35
8楼
1.l梁箍筋开口设置不正确。
2.你的图是不是有悬挑梁?,若有的话,那主筋就不正确。
3.柱筋与梁筋,次梁与主梁设置是否正确在你图上看的太乱了。
4.拉筋长度不足,是否设置?数量、位置均有待考证。
5.从你图上看梁的锚固长度也是有问题的,其他如方向问题这个都是小问题。
6.板筋绑扎看你们是什么设计了,我觉得有问题,包括负筋的设置,
以上是小弟的一点见解,正确与否请按实际情况确定。