请问知不知道用电容量超过变压器容量多少供电局会罚款和停止供用电?
wusdsg
wusdsg Lv.11
2013年06月20日 11:08:16
只看楼主

各位大大,请问谁知道有关于用电容量超过供电容量多少会罚款?超过多少会停止供电?比如说400KVA的目前用电高峰(中午12点到下午4点间)已经达到600A左右了,已经超过400KVA干变额定577A,现在报请公司增容,需要这方面的条款解析哦,知道的请说说啦,谢谢!

各位大大,请问谁知道有关于用电容量超过供电容量多少会罚款?超过多少会停止供电?比如说400KVA的目前用电高峰(中午12点到下午4点间)已经达到600A左右了,已经超过400KVA干变额定577A,现在报请公司增容,需要这方面的条款解析哦,知道的请说说啦,谢谢!
免费打赏
liu583829685
2013年06月21日 08:58:24
2楼
400KVA的目前用电高峰(中午12点到下午4点间)已经达到600A左右了,已经超过400KVA干变额定577A。电业不会罚款,但这时你的变压器超负荷,会使电压下降,变压器热量增加,寿命降低,继续下去,若保护不当则变压器烧毁,若保护得当,开关断开。
回复
heqijian101694
2013年06月21日 09:11:29
3楼
二楼说的很有道理
回复
cxszg
2013年06月21日 09:38:30
4楼
电容量超过变压器容量供电局不会罚款和停止供用电。一、请问功率因数是多少?若功率因数低可通过无功补偿增加变压器的负荷能力;二、是否施行两部制电价?若是,400KVA每月的基本电费按24元/KVA计算,每月的每月的基本电费为9600元,目前是最经济的状态。若近期无发展负荷且变压器散热尚可不超温报警,维持现状即可;若不施行两部制电价可在考虑发展负荷的情况下做好增容的预案。
回复
wusdsg
2013年06月21日 09:55:44
5楼
谢谢各位大大的回答!
回复
wusdsg
2013年06月21日 09:58:38
6楼
cxszg 发表于 2013-6-21 09:38 电容量超过变压器容量供电局不会罚款和停止供用电。一、请问功率因数是多少?若功率因数低可通过无功补偿增 …估计将来还会增加用电量,因为办公场所增加空调。另外的供电系统的功率因数补偿装置不错,基本上保持在0.98左右,每个月供电局还有奖励呢
回复
wusdsg
2013年06月21日 10:01:49
7楼
liu583829685 发表于 2013-6-21 08:58 400KVA的目前用电高峰(中午12点到下午4点间)已经达到600A左右了,已经超过400KVA干变额定577A。电业不会罚 …用电的地方是深圳的,据听说一个同行的公司连续几个月超过变压器的功率(但是他的水平一般,问他超出多少也说不出个所以然来)给供电局罚款了
回复
wusdsg
2013年06月21日 10:02:16
8楼
cxszg 发表于 2013-6-21 09:38 电容量超过变压器容量供电局不会罚款和停止供用电。一、请问功率因数是多少?若功率因数低可通过无功补偿增 …用电的地方是深圳的,据听说一个同行的公司连续几个月超过变压器的功率(但是他的水平一般,问他超出多少也说不出个所以然来)给供电局罚款了
回复
开开心笑一笑
2013年06月21日 18:38:13
9楼
好像是专用负荷超了会罚款吧,具体也不是很清楚。
回复
dgbyls
2013年06月21日 21:34:02
10楼
请参考 电力变压器运行规程
回复
lz407846618
2013年06月22日 01:42:52
11楼
这个具体还不清楚 坐等高手详细解答。
回复

相关推荐