本人结构新鸟,刚入行3个月。最近在做一个框架。有局部房间的外墙挑出去90CM和120CM,开间为6M和8M。砌墙高3.3M,200的墙,我计算时按12KN/M的荷载来算。我现在的处理是从柱伸出一个200X400的悬挑梁,板边缘建一条虚梁传力。板中再引一条梁:L(跨中不布梁两边小梁算出来扭转过不了,求指正)。 现在不太清楚的是挑板边缘有托墙的地方是否要做一个封口梁比较好。如果不做的话板厚要做到多少。而且跨中有必要做梁吗?求大神支招~~~
有结构改造加固和植筋的活可以找我哦,扣扣:611468270 :$
回复
24楼
两端还是应该做个悬挑梁吧,不用做封边梁。纯悬挑板还是不行的吧。
回复
25楼
悬挑就用悬挑梁安全可靠。
回复
26楼
你这悬挑跨度可以加厚局部板厚,且板面钢筋增强些,也可以做成悬挑梁,但想封边梁小,估计困难,截面高度太小,8m跨度,挠度不够。不够,还是建议你做成梁,抗震好
回复
27楼
悬挑的不大,所以从造价方面考虑,直接悬挑板吧。
回复
28楼
你这个建议做挑梁 因为建筑有点坑爹 那边多出去这么一点 有病啊
回复
29楼
nigeer 发表于 2013-6-21 09:35 坚决布置梁,外面的窗子和墙还都需要梁来稳固虽然外挑尺寸不大,但是考虑外墙原因,还是布置梁板结构比较合理。
回复
30楼
建议做挑梁:)
回复
31楼
结构老卢 发表于 2013-6-20 11:10 这个和板底附加筋一个道理,只不过是加在了板顶请教一下,如果只做挑板的话,考虑构造柱的钢筋锚固的话,挑板尺寸最小需要多少?
回复