380/220供电,线路长500米,BLX-50,无负载时负荷端电压显示正常,终端为90kw打桩机,运行时电机转速低,出力不够,电压波动大,有带不动的现象,请大家给分析一下,到底什么什么原因,我也好给领导解释啊!~

380/220供电,线路长500米,BLX-50,无负载时负荷端电压显示正常,终端为90kw打桩机,运行时电机转速低,出力不够,电压波动大,有带不动的现象,请大家给分析一下,到底什么什么原因,我也好给领导解释啊!~
免费打赏
xx_691214
2007年09月09日 19:27:57
2楼
380v供电,线路长500米,BLX-50线,终端为90kw打桩机.电线截面太小太远!!
电线截面加到120mm2,变压器调到9500v档位上!!
回复
hongwei2008g
2007年09月10日 09:24:08
3楼
90KW电机才配50电缆,而且距离又那么远,显然电缆太小了,如果配铝线至少要120电缆.