基础筏板混凝土强度达不到设计要求怎么办?跪求处理办法~
ade1016
ade1016 Lv.2
2013年06月19日 08:11:55
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-19 10:12 编辑 一高层办公楼,素桩做的地基处理, 筏板厚度1300mm ,混凝土强度等级C45,试块强度和现场回弹强度只有80%,请高手帮忙看怎么处理 ?

本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-19 10:12 编辑

一高层办公楼,素桩做的地基处理, 筏板厚度1300mm ,混凝土 强度等级C45,试块强度和现场回弹强度只有80%,请高手帮忙看怎么处理 ?
免费打赏
甲方施工员
2013年06月19日 10:44:28
2楼
继续养护,为啥筏板要做回弹,整个地下室出正负0了再做
回复
tsrcwzyl
2013年06月19日 14:37:06
3楼
最终可做钻心取样,决定实体实际强度。时间加长,混凝土可继续增长强度
回复
lihaocoool
2013年06月19日 16:45:09
4楼
不清楚- - !
回复
zxg224
2013年06月19日 17:14:06
5楼
基础筏板回弹的话尽量要推迟时间,时间早的话强度不一定能上来,试块和回弹不合格的话可以进行钻心取样,或者找设计进行复核,出具方案,
回复
wangjian802
2013年06月20日 09:28:48
6楼
这个需要看砼龄期,时间、温度,砼强度增长龄期,首先你们要做的是继续养护砼,其次由你们施工单位总工+监理总工+甲方总工确定性质,然后找在施工过程中控制是否合理,然后你们的砼是现场搅拌还是商混,然后等砼龄期符合规范的情况下,原则上地板砼60天评定是可行的。然后钻心取样吧。
回复
gzming163
2013年06月20日 10:02:14
7楼
设计降低标号验算,不满足条件就要加固