这个该怎么处理?
lin9939
lin9939 Lv.3
2013年06月18日 22:15:13
来自于建筑施工
只看楼主

塔吊装在地下室,塔吊遇到主楼后浇带,如图所示塔吊基础离后浇带一段距离,还是跟后浇带咬在一起,还是完全穿过后浇带?还有到了顶板后塔吊标准节洞口与后浇带位置该如何处理?

塔吊装在地下室,塔吊遇到主楼后浇带,如图所示塔吊基础离后浇带一段距离,还是跟后浇带咬在一起,还是完全穿过后浇带?还有到了顶板后塔吊标准节洞口与后浇带位置该如何处理? QQ截图20130618221042.jpg

QQ截图20130618221042.jpg

免费打赏
xiaozhu0527
2013年06月19日 09:38:04
3楼
我觉得应该错开的,如果交错在一起,塔吊洞口要留2.5*2.5左右吧,加上后浇带最后一起浇筑吗?不太现实!
回复
甲方施工员
2013年06月19日 10:47:04
4楼
穿过塔吊基础的位置绕着塔吊基础走,跟设计碰下
回复
结构无为
2013年06月20日 14:20:11
5楼
从图中看后浇带感觉是沉降后浇带,这样的话,塔吊基础与后浇带保持一段距离最好