UPS不间断电源可以做在配电箱里吗?
question
question Lv.7
2013年06月18日 17:20:14
只看楼主

1、如图,这种在线式的UPS可不可以安装于配电箱里,挂墙能行吗?还是单独把UPS甩在外面,进出UPS的线路和空开放在配电箱里?2、这种在线式的UPS,可以满足视频监控系统”宜在末端切换“的要求吗?切换时间规范要求太高了,没办法只好用在线式的UPS!

1、如图,这种在线式的UPS可不可以安装于配电箱里,挂墙能行吗?还是单独把UPS甩在外面,进出UPS的线路和空开放在配电箱里?
2、这种在线式的UPS,可以满足视频监控系统”宜在末端切换“的要求吗?切换时间规范要求太高了,没办法只好用在线式的UPS!



UPS.jpg

question
2013年06月18日 22:40:40
2楼
本帖最后由 question 于 2013-6-26 16:56 编辑

还是这样做呢?有这样做过的吗?谁有国标图集的这种做法的图纸?

回复
good52328
2013年06月18日 22:52:10
3楼
供电部门不让我把UPS放在GGD柜子里面
回复
question
2013年06月18日 22:54:50
4楼
那您是怎么做的?
回复
lingxuct
2013年06月19日 07:58:20
5楼
UPS能不能装到开关箱内,要看UPS的容量大小,UPS内有蓄电池,重量大,会给箱子的承重增加负担。

视频监控系统可以直接在UPS下取电源,没必要做什么“切换”。
回复
ssqqugamd
2013年06月19日 09:34:18
6楼
不能将UPS电源装在配电箱内,因为UPS机箱前后有散热孔,结线端子,有蓄电池正常工作时放出易燃易爆气体。。。。。所以不能装在配电箱内。
回复
question
2013年06月19日 15:21:45
7楼
把UPS甩出来,直接进出线,配电回路照常规做可以吗?
回复
maonaimao
2013年06月19日 17:26:57
8楼
同意7楼。。。。。。。
回复
question
2013年06月19日 18:22:26
9楼
本帖最后由 question 于 2013-6-19 18:24 编辑

这样吧UPS甩出来呢?
规范要求“宜”末端切换,且切换时间很短。

回复
某男
2013年06月19日 19:21:41
10楼
UPS容量大了,箱子都装不下,肯定要放外面的。
回复
tete0526zfs
2013年06月19日 21:03:16
11楼
我做的中信银行工程所用到的ups是直接放在外面的,不放在箱体里
回复

相关推荐