地面下挖一米后基层如何处理
suinegisgenius
2013年06月18日 12:13:44
只看楼主

一个门市房,业主要求进门口后下挖1米做出4级踏步,因为要做个钢结构2层,请问下各位大师,下挖一米后贴瓷砖,挖完后地面的基层如何施工,是否要做防水。谢谢了

一个门市房,业主要求进门口后下挖1米做出4级踏步,因为要做个钢结构2层,请问下各位大师,下挖一米后贴瓷砖,挖完后地面的基层如何施工,是否要做防水。谢谢了
免费打赏
xiariyouling
2013年06月20日 21:37:19
2楼
下挖一米后要不要做防水等处理,要看与室内外的高差有多大,地下水的丰不丰富。如果地下水比较丰富,那肯定要做防水处理。单不管现在挖出来有没有水,只要室内外高差有点大,我建议你多挖深15,先做100mm厚的混凝土垫层,然后做丙纶防水卷材(最好做两道),最后做50mm的豆石保护层,做完这些再贴砖。
回复
z406421191
2013年06月24日 11:00:24
3楼
个人觉得最好做全面防水,免得以后返工。
回复