卫生间预埋防水套管案例分析
tudou_xiansheng
2013年06月18日 11:52:08
只看楼主

卫生间排水管穿楼板安装采用传统留洞方法工序多、处理不当容容易产生渗漏,使用成品防水套管可在结构施工阶段一次性预埋防水套管,工序简单,固定容易、可靠,不易发生位移,防渗漏效果明显。由于卫生间渗漏是业主投诉的主要问题之一,也是房屋建筑工程的通病之一,要解决此种渗漏问题,一定要从“根”上彻底解决。案例分析卫生间排水管安装使用传统方法(结构留洞)后期安装一般会有四道工序,由于混凝土与塑料管两种不同材料的膨胀系数不同,在套管与楼板接触的部位会因伸缩出现细小缝隙,若卫生间地面防水这道工序把关不严,卫生间在今后使用时就会很容易渗漏(如图1、2、3所示)。因防水套管翼环(止水片)的作用就会增加与楼板接触的密实度,保证了不会困材质的因素导致的细小缝隙,也就降低了漏水、渗水的概率(如图3、4)。前期预埋防水套管只要定位准确,成品保护到位,后期安装工序变得简单,另外,防水套管还具有一般套管的维修时方便的特点, 因此值得推广。

卫生间排水管穿楼板安装采用传统留洞方法工序多、处理不当容容易产生渗漏,使用成品防水套管可在结构施工阶段一次性预埋防水套管,工序简单,固定容易、可靠,不易发生位移,防渗漏效果明显。由于卫生间渗漏是业主投诉的主要问题之一,也是房屋建筑工程的通病之一,要解决此种渗漏问题,一定要从“根”上彻底解决。

案例分析

卫生间排水管安装使用传统方法(结构留洞)后期安装一般会有四道工序,由于混凝土与塑料管两种不同材料的膨胀系数不同,在套管与楼板接触的部位会因伸缩出现细小缝隙,若卫生间地面防水这道工序把关不严,卫生间在今后使用时就会很容易渗漏(如图1、2、3所示)。因防水套管翼环(止水片)的作用就会增加与楼板接触的密实度,保证了不会困材质的因素导致的细小缝隙,也就降低了漏水、渗水的概率(如图3、4)。前期预埋防水套管只要定位准确,成品保护到位,后期安装工序变得简单,另外,防水套管还具有一般套管的维修时方便的特点, 因此值得推广。

1.jpg

图1

1.jpg

7.jpg

图2

8.jpg

图3

卫生间排水管穿楼板安装采用传统留洞方法施工不当容易产生渗漏

9.jpg

图4

10.jpg

图5:预埋成品套管后的情形

11.jpg

图6:侧面

12.jpg

图7:底座

13.jpg

图8

14.jpg

图9

15.jpg

图10


通病防治

1、前期预埋定位尺寸要精准(如上图5),否则会影响排水管、以及座便器的安装。

2、预埋时一定要固定牢靠、用钉子将套管的四角钉牢,防止在混凝土浇筑时套管位移影响尺寸的精准度。

3、套管预埋后,露出混凝土地面的部分需用细混凝土或水泥砂浆作保护圈(图12),以免造成破损(如图11)。

16.jpg

图11

17.jpg

图12


1.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg


17.jpg


1.jpg

免费打赏
rhombus13
2014年08月14日 21:19:59
63楼
厉害了
回复
小草瑜
2014年08月15日 08:47:45
64楼
进来学习一下啊
回复
jing20135
2014年08月15日 09:36:03
65楼
icandoitwell 发表于 2013-6-19 09:22 现实中能有哪个单位这么做?方法是很好,但是预留是很难保证在一条线上的。反正这么多年我没用过这种方法,用得比较多的是第一种,套管还是钢制的循环套管,上面焊个钢筋把手。
回复
qq_1425532787959
2017年04月04日 19:05:07
66楼
wuhao901 发表于 2013-10-25 16:40 这个只是适用卫生间卫生器具下水。排水立管还是传统的说得对,楼主分享的不错
回复
qq_1425532787959
2017年04月04日 19:07:45
67楼
guzhijiang 发表于 2013-6-20 15:39 实际施工中很难做到,就是你每一层都预留的非常精确,你敢保证30多层的楼竖向没有偏差这只是针对地漏、台盆下水管啦,并不是指主立管,主立管不可能这么做的,一般都是预留洞待管道安装完后做防水砂浆的防水台
回复
liu8661497
2017年07月06日 09:52:29
68楼
非常不错的资料,谢谢楼主的分享啊