PKPM建模时候,楼梯在什么情况下需要建在模型当中,什么情况下不需要建在模型当中;如果建在模型中,那么在楼梯两侧是否都要加梁呢
PKPM建模时候,楼梯在什么情况下需要建在模型当中,什么情况下不需要建在模型当中;如果建在模型中,那么在楼梯两侧是否都要加梁呢
2楼
怎么没人看啊,求解答
回复
3楼
本帖最后由 asd1231506 于 2013-6-18 14:28 编辑
貌似是把楼梯在建模时考虑进去会很麻烦,可能导致算不过去,楼体两侧加梁?指的是梯梁还是楼层梁?
如果不是两跑楼梯的话,层间梁不一定能搭上,除非很特殊,是正好剪力墙中间开大洞,刚好可以教你搭一个小梁;一般两跑的楼梯,都是层间休息平台下搭梯梁,然后立梯柱落到楼层梁上
回复
4楼
详《抗规》343页,6.1.15条文说明!
回复
5楼
谢谢大家的回答,再请教一个问题,楼梯间恒荷载该如何取值,参与抗震计算和不参与抗震计算取值有差别吗?
回复
6楼
我一般楼梯的附加恒载取7 活荷载取3.5 那个抗震与不抗震在satwe里面设置
回复