31层的剪力墙结构,剪力墙厚度:基础-4层300厚,4层以上200厚。裂缝出现在楼梯间,墙长5700,几乎出现在5700的中部,裂缝几乎贯穿4-9层(目前施工到9层),配筋:第4层水平筋C8@200,竖向筋C10@200;5层及5层以上水平筋C8@200,竖向筋C10@250。同一套图纸2栋楼同时施工,均出现同样问题,而且裂缝位置几乎相同,跪求高手分析原因。
排除不均匀沉降的原因 就只能是温度因素了 墙长虽未达到八米 但是也不短了 且混凝土等级较高 容易裂缝 墙体配筋也可能略小 加之处于楼梯间部位 失去了水平楼板的约束 因此产生裂缝 另外只起了几层而已 并且裂缝出在墙上 设计时的计算模型应该没什么问题
回复
15楼
支持楼上的观点。
回复
16楼
路过 学习学习
回复
17楼
路过,看看
回复
18楼
在做结构时,我们应尽量降低混凝土标号,这样可以减小裂缝的产生!
回复
19楼
水平筋直径8间距200mm,当1到4层墙体厚度为300mm时,不满足规范规定的水平筋最小配筋率0.25%的要求。并且是高层,下面水平筋一般计算配筋也很大,至少直径10间距200以上。他的配筋太小且没满足最小配筋率要求,详高规2010第7.2.17条规定。
回复
20楼
arthurswose 发表于 2013-6-20 14:37 排除不均匀沉降的原因 就只能是温度因素了 墙长虽未达到八米 但是也不短了 且混凝土等级较高 容易裂缝 墙 …水平筋直径8间距200mm,当1到4层墙体厚度为300mm时,不满足规范规定的水平筋最小配筋率0.25%的要求。并且是高层,下面水平筋一般计算配筋也很大,至少直径10间距200以上。他的配筋太小且没满足最小配筋率要求,详高规2010第7.2.17条规定。
回复
21楼
个人就得:应该是混凝土的原因,标号高,温度裂缝,外加剂等都有可能。但尽管钢筋配小了但是裂缝不应该是钢筋的问题。因为刚施工到9层!
回复