求救:剪力墙出现竖向裂缝,什么原因?
戴维斯
戴维斯 Lv.17
2013年06月18日 11:16:37
只看楼主

31层的剪力墙结构,剪力墙厚度:基础-4层300厚,4层以上200厚。裂缝出现在楼梯间,墙长5700,几乎出现在5700的中部,裂缝几乎贯穿4-9层(目前施工到9层),配筋:第4层水平筋C8@200,竖向筋C10@200;5层及5层以上水平筋C8@200,竖向筋C10@250。同一套图纸2栋楼同时施工,均出现同样问题,而且裂缝位置几乎相同,跪求高手分析原因。

2013年06月18日 11:20:24
2楼
忘记写了,竖向裂缝。
回复
wangwu758
2013年06月18日 11:30:10
3楼
戴维斯 发表于 2013-6-18 11:20 忘记写了,竖向裂缝。5.7米,也不算长,应该是温度(水化热)产生的裂缝 ,砼加外加剂没?裂缝有没有继续扩大啊。没有的问题不大
回复
戴维斯
2013年06月18日 11:35:01
4楼
C40混凝土,4层以上都有裂缝
回复
戴维斯
2013年06月18日 11:43:34
5楼
图片,平面图
回复
戴维斯
2013年06月18日 11:44:39
6楼
平面图大致如下
回复
guanpei_1985
2013年06月18日 12:04:23
7楼
学习,盼高手解答。
回复
yy950911
2013年06月18日 12:17:40
8楼
有没有考虑是钢筋保护层薄呢?是不是贯穿缝?要是能知道裂缝的深度最好。
回复
戴维斯
2013年06月18日 13:44:01
9楼
裂缝基本贯穿,约0.6左右,深度不太清楚。
回复
无间道
2013年06月19日 06:25:32
10楼
楼梯间的混凝土墙的密度相对最大,受温度影响就一定要大。
回复
chaoyuanyuanhappy
2013年06月19日 11:14:41
11楼
这个问题不会,向高手们学习
回复

相关推荐

APP内打开