关于测量用电流互感器的选择该不该按断路器的额定电流选择
夜长尿多
2013年06月17日 15:47:16
只看楼主

比如一个配电回路,回路的计算电流是53A,断路器的额定电流是80A,互感器的变比该如何选择?如果互感器选75/5的话,会不会说断路器保护不到互感器?互感器该不该按断路器的额定电流选择?请教了两个师傅,每个说的不一样,新人求教、、

比如一个配电回路,回路的计算电流是53A,断路器的额定电流是80A,互感器的变比该如何选择?如果互感器选75/5的话,会不会说断路器保护不到互感器?互感器该不该按断路器的额定电流选择?请教了两个师傅,每个说的不一样,新人求教、、
免费打赏
希望在前方
2016年07月13日 07:29:57
23楼
学习了。。
回复
烧柴油的ufo
2016年07月13日 10:00:48
24楼
智库 发表于 2013-6-17 16:48 第三个师傅是这么说的:选电流互感器,互感器的耐压按你线路的电压定。比如,380V的线路,通常选耐压0.5KV的 …这个师傅说的好
回复
a396673967
2016年07月13日 10:45:58
25楼
学习了学习了
回复
zyjjp1990
2016年07月13日 14:14:22
26楼
路过学习了
回复
scottwangwang
2016年07月13日 15:43:25
27楼
智库 发表于 2013-6-17 16:48 第三个师傅是这么说的:选电流互感器,互感器的耐压按你线路的电压定。比如,380V的线路,通常选耐压0.5KV的 …老式指针式表计存在说在计量极限2/3处,计量较准确的说法。如果是电子式表计,“如果是控制的话,可适当接近实际的最大电流,这样比较准确”,这句话并不适用!
回复

相关推荐

APP内打开