关于测量用电流互感器的选择该不该按断路器的额定电流选择
夜长尿多
2013年06月17日 15:47:16
只看楼主

比如一个配电回路,回路的计算电流是53A,断路器的额定电流是80A,互感器的变比该如何选择?如果互感器选75/5的话,会不会说断路器保护不到互感器?互感器该不该按断路器的额定电流选择?请教了两个师傅,每个说的不一样,新人求教、、

比如一个配电回路,回路的计算电流是53A,断路器的额定电流是80A,互感器的变比该如何选择?如果互感器选75/5的话,会不会说断路器保护不到互感器?互感器该不该按断路器的额定电流选择?请教了两个师傅,每个说的不一样,新人求教、、
免费打赏
智库
2013年06月17日 16:48:57
2楼
第三个师傅是这么说的:选电流互感器,互感器的耐压按你线路的电压定。比如,380V的线路,通常选耐压0.5KV的。
互感器的一次电流,按实际负载的最大电流选即可,一般仪表指示,选最大负载电流的1.5-2倍即可。如果是控制的话,可适当接近实际的最大电流,这样比较准确。53A计算电流,选75A或100A都可以,不用考虑80A的断路器电流。这种互感器,通常是“贯穿”的,与断路器没有任何电气连接,所以也谈不上保护的问题。
回复
夜长尿多
2013年06月20日 16:15:43
3楼
智库 发表于 2013-6-17 16:48 第三个师傅是这么说的:选电流互感器,互感器的耐压按你线路的电压定。比如,380V的线路,通常选耐压0.5KV的 …谢谢第三个师傅指点:lol
回复
lz407846618
2013年06月23日 11:43:47
4楼
支持你第三个师傅说的
回复
ww1983ww
2013年06月23日 12:00:44
5楼

路过,学习了
回复
hrbustmqc
2013年07月30日 14:09:49
6楼
讲的太到位了,我必须支持
回复
yutaolion
2013年07月31日 09:37:58
7楼
不错,好好看看
回复
yutaolion
2013年07月31日 09:44:42
8楼
不错,好好看看
回复
朋娟
2013年12月11日 10:31:05
9楼
学习中!!
回复
阿克苏干
2013年12月11日 13:48:22
10楼
第三个师傅正解,我们都是计算电流*4/3来选
回复
前荒
2013年12月19日 15:52:27
11楼
得有人回复utfkutftkutukfktgfugghggghgvvfhj 。