关于电压互感器爆炸的问题请教
yuy198879
yuy198879 Lv.2
2013年06月17日 15:25:59
来自于变压器
只看楼主

此项目是用于一个水泥厂,10KV进线柜有一台进线PT手车装两个电压互感器使用不完全星形接法V/V,有两个绕组一个用负控装置电压取样,一个用于电压测量,发生两次A相互感器的爆炸,经检查线路并无发现是由于二次端短路引起,第一次爆炸送电运行了13天后,第二次是更换互感器后6天,这批高压柜还有一台PT柜也有一台PT手车装了两个电压互感器V/V接法用于测量上了小母线(此PT就一个绕组单独作为测量),而进线那个PT测量也上了小母线,这两个设计时是同电位号,现在等于两个电压互感器的二次测量绕组都上小母线接一起用作测量,是因为这个原因引起的吗,有没人遇到这个问题



此项目是用于一个水泥厂,10KV进线柜有一台进线PT手车装两个电压互感器使用不完全星形接法V/V,有两个绕组一个用负控装置电压取样,一个用于电压测量,发生两次A相互感器的爆炸,经检查线路并无发现是由于二次端短路引起,第一次爆炸送电运行了13天后,第二次是更换互感器后6天,这批高压柜还有一台PT柜也有一台PT手车装了两个电压互感器V/V接法用于测量上了小母线(此PT就一个绕组单独作为测量),而进线那个PT测量也上了小母线,这两个设计时是同电位号,现在等于两个电压互感器的二次测量绕组都上小母线接一起用作测量,是因为这个原因引起的吗,有没人遇到这个问题有没专家指导分析下,现场的电压互感器二次绕组端以及二次线完整无缺,二次回路也没有任何损坏,就是电压互感器在一次端裂开了长长的一道口子

免费打赏
内静外敬
2013年06月22日 21:56:11
2楼
两台PT是在同一段母线上吗?二次都上同一段小母线吗?如果是这样,就要考虑由于两段母线电压不同而引起的环流问题。
回复
yuy198879
2013年06月28日 16:02:52
3楼
内静外敬 发表于 2013-6-22 21:56 两台PT是在同一段母线上吗?二次都上同一段小母线吗?如果是这样,就要考虑由于两段母线电压不同而引起的环 …恩是的2PT同一小母线,环流问题能不能具体说明下