变频循环泵的控制
hslwen
hslwen Lv.2
2007年09月09日 15:39:23
来自于采暖供热
只看楼主

请教变频循环泵是流量控制还是压力控制 谢谢

请教变频循环泵是流量控制还是压力控制
谢谢
免费打赏
mage780705
2007年09月12日 00:37:04
2楼
我所见过的都是压力控制,没有见过流量控制,有吗?
回复
hslwen
2007年09月18日 18:21:12
3楼
谢谢怎么没有别人呀
回复
f_jg2003
2007年09月18日 18:57:56
4楼
流量控制怎么控制,如果部分用户关了以后还保持同样的流量,那不是会增大压力,增大流速?
回复
zhangguangxin197
2007年09月18日 20:31:45
5楼
应该是压差控制,他是对应下一步分户计量系统运行采用的,现阶段未采用分户计量,我厂(热电厂)一般采用人为调节频率使其控制在经济运行指标内。
回复
hslwen
2007年09月20日 18:07:44
6楼
循环泵用压力控制,流量怎样控制
回复
ghhbh
2007年09月20日 20:46:08
7楼
你说的循环泵是用在采暖上的热水循环泵的意思吧!变频的目的就是节能,可在供热循环泵上变频是否节能还得综合考虑,循环泵变频控制,就是通过变频器,降低电机的供电频率,调整电机的转速达到控制流量的目的,可这样一来,循环运行在非高效区,是否节能还得斟酌。好多的供热循环泵变频均采用定压控制,在循环泵的出口处设远传压力表,采集信号,控制循环泵。现在国家大力倡导节能环保,可大多数既有供暖住宅非节能建筑,也没有调节能力,所有在高、低峰期调节只有在锅炉房内改变热媒参数实现,可这样一来对于新建的建筑,具有室温调节功能的建筑,其调温装置显得多余。
回复
hslwen
2007年09月25日 09:01:04
8楼
流量怎样控制
回复
scz5568
2007年09月28日 23:02:56
9楼
压力控制,不过控制了压力,流量也随之变化了
回复
寒冬
2007年11月24日 10:34:23
10楼
变频泵现在的问题还很多啊,我公司去年有一个变频泵,一备一用,使用还可以,但是今年取暖期时试用时,两台泵都不好用了,检查电气线路都没有问题,我怀疑可能泵本身有问题。
回复
sulong19840926
2008年03月15日 10:23:40
11楼
其实所谓的变频泵,就是变频器加上一个循环水泵而已。曾经在浴池的项目中应用到过,不过变频器的质量差别很大。一般进口的是国产价格的几倍多。但是质量很好。
回复

相关推荐