江水源项目 取水井照片本项目在江边 取水井至机房有2公里 因江水水位的变化取水井设计汛期江水淹没井口
江水源项目 取水井照片
本项目在江边 取水井至机房有2公里 因江水水位的变化取水井设计汛期江水淹没井口
2楼
楼主的江水源热泵的江水源取水是用什么设备?
回复
3楼
潜水泵 就在照片的架子下面是井口 架子是为了检修水泵做的
回复
4楼
还没有实施过类似的项目,学习中。顶起
回复
5楼
做法很不规范,裸露的法兰竟然不做防腐处理,过些年你阀门都动不了了。
回复
6楼
kangxiaorong 发表于 2013-6-21 15:40 做法很不规范,裸露的法兰竟然不做防腐处理,过些年你阀门都动不了了。你的意见很对啊
回复
7楼
清泉5 发表于 2013-6-21 15:47 你的意见很对啊交个朋友,以后多交流。
回复
8楼
很高兴结识你啊 啊
怎么联系你?
回复
9楼
好多细节要注意啊
回复
10楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复
11楼
有几个问题咨询一下 直接将潜水泵放置在江底的了吗? 水泵吸入口作了什么处理?吸入口距离江低和江面分别是多少?
回复