一个小餐厅,面积不足100平米,厨房排风管必须穿就餐区室内才能出室外,因加油烟净化器,原有轴流小风机风压不够,只能更换离心风机,压头达到200Pa,噪音处理如下:风机选用箱式离心风机,外裹容重70的消声棉,风机安装位置尽量贴近餐厅出风口;风机出风段加消声器1节。实测噪音约58DB,基本满足餐厅使用要求。