餐厅室内安装离心风机噪音解决实例
sunfollower
2013年06月15日 15:33:36
来自于中央空调
只看楼主

一个小餐厅,面积不足100平米,厨房排风管必须穿就餐区室内才能出室外,因加油烟净化器,原有轴流小风机风压不够,只能更换离心风机,压头达到200Pa,噪音处理如下:风机选用箱式离心风机,外裹容重70的消声棉,风机安装位置尽量贴近餐厅出风口;风机出风段加消声器1节。实测噪音约58DB,基本满足餐厅使用要求。

一个小餐厅,面积不足100平米,厨房排风管必须穿就餐区室内才能出室外,因加油烟净化器,原有轴流小风机风压不够,只能更换离心风机,压头达到200Pa,噪音处理如下:风机选用箱式离心风机,外裹容重70的消声棉,风机安装位置尽量贴近餐厅出风口;风机出风段加消声器1节。实测噪音约58DB,基本满足餐厅使用要求。
ufooow
2013年06月16日 16:41:18
2楼
很好呀,只是噪音稍高一点,但是风机要是安装在开放的餐厅而不是包间还是可以的。
回复
放水发电
2016年11月16日 08:05:53
3楼
路过...........看看!学习学习!
回复
co1483617604523
2017年01月23日 08:20:20
4楼

感谢分享,谢谢楼主了,。。
回复

相关推荐

APP内打开