35kv的真空断路器带保护与监控功能吗
redredman
redredman Lv.2
2013年06月15日 12:45:10
只看楼主

图里的出线间隔没有电流互感器的间隔,是否真空断路器里包含了那几组测量用的互感器(也没用端子箱)并带保护与监控功能。那图设计有没错误?求救啊!

图里的出线间隔没有电流互感器的间隔,是否真空断路器里包含了那几组测量用的互感器(也没用端子箱)并带保护与监控功能。
那图设计有没错误?

求救啊!

111111111111111111111.jpg

免费打赏
redredman
2013年06月15日 12:51:10
2楼
不好意思,图发错了。
回复
ncwu0154
2013年06月20日 12:35:20
3楼
曾近问过厂家,他们生产的户外真空断路器把互感器一起安装在接线端内的。开关上有端子箱及相应的二次线端子
回复
lingxuct
2013年06月20日 16:03:22
4楼
redredman 发表于 2013-6-15 12:51 不好意思,图发错了。图发错了?我看图中都有,线路侧隔离开关、避雷器、断路器、电流互感器、电压互感器,只是母线侧隔离开关没看到。