计量CT在前,或在后有何不同?
yhltdcom
yhltdcom Lv.7
2013年06月15日 09:34:08
只看楼主

各位大神,请看以下两个图片:1、是10KV一次方案图,变压器D、y11接法,一次不接地,请问CT放在PT前面和放在PT后面,有何不同,请各位大神指教

各位大神,请看以下两个图片:
1、是10KV一次方案图,变压器D、y11接法,一次不接地,
请问CT放在PT前面和放在PT后面,有何不同,
请各位大神指教

CT在前.jpg


CT在后.jpg

免费打赏
anruian
2013年08月03日 11:22:08
12楼
PT在前CT前后不会影响计量精度,经过CT会产生电压降几乎是百万分以上,而计量仪表的精度有限,不会影响计量,但有时用户自己有特色要求
回复
zhaokc
2013年08月06日 10:27:06
13楼
CT在前PT有有分流,PT在前CT有压降,都会有点影响。但应该都在计量误差允许范围内。实际上没什么关系,关键还是当地供电部门怎么要求。
回复
yhltdcom
2013年08月21日 11:54:58
14楼
:victory::victory::victory:
回复
yutaolion
2013年08月21日 13:48:23
15楼
谢谢,好资料。共勉!
回复
a03286360
2013年08月22日 22:51:57
16楼
受教了。。。。。
回复
yang14563
2013年08月23日 14:07:34
17楼
要看你的容量的吧 要是容量大于315 应该PT放在CT后面 这样PT损耗计入用户,高供高计 有的地区有这个规定 还是看供电局怎么说
回复
mr_chen188
2014年02月28日 21:54:00
18楼
zhaokc 发表于 2013-8-6 10:27 CT在前PT有有分流,PT在前CT有压降,都会有点影响。但应该都在计量误差允许范围内。实际上没什么关系,关键 …专业大师,很明白
回复
txl_1987823
2014年03月01日 22:26:57
19楼
萝卜青菜各有所爱,由管电量的定,在原理上是一样的。
回复
du470429824
2014年03月20日 14:36:13
20楼
不看不知道,学习了
回复
wqsabb
2014年03月20日 21:44:58
21楼

好东西,谢谢楼主分享
回复