各位大神,请看以下两个图片:1、是10KV一次方案图,变压器D、y11接法,一次不接地,请问CT放在PT前面和放在PT后面,有何不同,请各位大神指教
各位大神,请看以下两个图片:
1、是10KV一次方案图,变压器D、y11接法,一次不接地,
请问CT放在PT前面和放在PT后面,有何不同,
请各位大神指教
2楼
同样有这个疑问。。。
回复
3楼
当地供电部门计量专工认为哪个好就用哪个
回复
4楼
同意楼上的观点,一般看当地供电局的要求,深圳一般是CT在前,PT在后
CT在PT之前:用于需要计量 PT消耗电能的地区
CT在PT之后:用于无需计量PT消耗电能的地区
回复
5楼
这个问题问的好!
1:我之前问过(广州)供电局,他们要求PT在前CT在后,理由是电压经过CT会产生电压降,哪怕是那么万分之一点点,都会影响计量,所以广州地区都是PT在前,CT在后!(但是广州地区的设计院有些人是乱画的,电力院都是按照这个要求出的图).
2:四川地区很乱,想怎么放就怎么放,问了当地供电局,没有人回答到底怎样放好,所以四川地区出的图纸关于这个问题也是很乱!
我想,还是跟当地供电局有关系.
回复
6楼
萝卜青菜各有所爱,由管电量的定,在原理上是一样的。
回复
7楼
电工刀 发表于 2013-6-22 17:03 这个问题问的好!1:我之前问过(广州)供电局,他们要求PT在前CT在后,理由是电压经过CT会产生电压降,哪怕是那 …:handshake
回复
8楼
CT在PT之前:用于需要计量 PT消耗电能的地区
回复
9楼
CT在PT之后:用于无需计量PT消耗电能的地区
回复
10楼
再看这个:
回复
11楼
请教各位大侠,以上两图,是10KV不接地系统的计量二次图,是否有问题,其中CT一次是P2进,P1出
谢谢
回复