两个电厂的电可一并联使用吗?
haohaozzh12
2013年06月14日 23:36:46
只看楼主

我单位有常用35KV变出的10KV和另一个电厂拉的10KV备用电双电源在相同的2个变压器变成低压380V后可以并联使用吗?35KV是一个电厂10KV是一个电厂。频率不用说都是50HZ 相位相同这个我肯定知道。他们到底可以并联吗?着急知道

我单位有常用35KV变出的10KV和另一个电厂拉的10KV备用电双电源在相同的2个 变压器变成低压380V后可以并联使用吗?35KV是一个电厂10KV是一个电厂。频率不用说都是50HZ 相位相同这个我肯定知道。他们到底可以并联吗?着急知道
免费打赏
米克
2013年06月19日 09:02:54
12楼
:victory::victory::victory::victory::victory:
回复
米克
2013年06月19日 09:03:41
13楼
cjs8 发表于 2013-6-18 17:12 这种情况低压侧两个电源是不允许并网的。当同一电源的时候两台变压器并网需四个条件:组别相同,电压相同, …支持。顶。
回复
dgbyls
2013年06月19日 09:22:53
14楼
支持一下啊:victory::victory::victory:
回复
老盖
2013年06月19日 10:45:28
15楼
学习了,支持一下啊
回复
yuwd1966
2013年06月19日 12:49:45
16楼
涉及初相位和频率的差异,出线合环的电流会较大!这种并联安全性不好!