总功率80KW要配多大电缆?
goodluckcy
goodluckcy Lv.6
2013年06月14日 20:06:05
只看楼主

我们的水处理车间的设备为水泵、风机,三相电,总功率为80KW,不可能所有设备同时启动,从变电站到配电柜的距离是450米,电缆沟铺设。请问要用多大的电缆?YJV3X50+2X25的铜芯电缆可以吗?如果用3X70+2X35的铝芯电缆是否可省一些钱?

我们的水处理车间的设备为水泵、风机,三相电,总功率为80KW,不可能所有设备同时启动,从变电站到配电柜的距离是450米,电缆沟铺设。请问要用多大的电缆?YJV3X50+2X25的铜芯电缆可以吗?如果用3X70+2X35的铝芯电缆是否可省一些钱?
免费打赏
zjgzhujin
2013年06月16日 15:52:43
2楼
这么长距离要测算一下电压降,否则,那么长距离设备都无法启动
回复
poorfatman
2013年06月17日 15:19:41
3楼
143A,,加上30%的安全余量,你自己算 ,,,70铜的 风险小
回复
goodluckcy
2013年06月17日 15:23:33
4楼
期待专业详细的回答,谢谢。
回复
00踏雪无痕00
2013年06月17日 23:10:03
5楼
YJV3X50+2X25的铜芯电缆可以。如果说能带个软启动的话。。。。。
回复
云飘飘
2013年06月18日 08:27:48
6楼
主要考虑电缆敷设是否为有间距敷设、电压降满足要求、开关灵敏度是否满足要求。
回复
云飘飘
2013年06月18日 08:28:21
7楼
像这样的负荷一般不采用铝芯电缆。
回复
guantouyufu
2013年06月18日 10:51:56
8楼
本帖最后由 guantouyufu 于 2013-6-18 10:53 编辑

肯定不行的啊 按120A的电流计算 450米的长度 你的电压降就达到10.6%,光这就不符合要求 更不要考虑别的了,除非你的设备开的很少,电流很少才可以
回复
lingxuct
2013年06月18日 11:15:36
9楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-6-18 11:16 编辑

80KW,保守一点,160A电流吧,下午如有时间,帮你查手册后计算一下。