我们的水处理车间的设备为水泵、风机,三相电,总功率为80KW,不可能所有设备同时启动,从变电站到配电柜的距离是450米,电缆沟铺设。请问要用多大的电缆?YJV3X50+2X25的铜芯电缆可以吗?如果用3X70+2X35的铝芯电缆是否可省一些钱?
我们的水处理车间的设备为水泵、风机,三相电,总功率为80KW,不可能所有设备同时启动,从变电站到配电柜的距离是450米,电缆沟铺设。请问要用多大的电缆?YJV3X50+2X25的铜芯电缆可以吗?如果用3X70+2X35的铝芯电缆是否可省一些钱?
2楼
这么长距离要测算一下电压降,否则,那么长距离设备都无法启动
回复
3楼
143A,,加上30%的安全余量,你自己算 ,,,70铜的 风险小
回复
4楼
期待专业详细的回答,谢谢。
回复
5楼
YJV3X50+2X25的铜芯电缆可以。如果说能带个软启动的话。。。。。
回复
6楼
主要考虑电缆敷设是否为有间距敷设、电压降满足要求、开关灵敏度是否满足要求。
回复
7楼
像这样的负荷一般不采用铝芯电缆。
回复
8楼
本帖最后由 guantouyufu 于 2013-6-18 10:53 编辑
肯定不行的啊 按120A的电流计算 450米的长度 你的电压降就达到10.6%,光这就不符合要求 更不要考虑别的了,除非你的设备开的很少,电流很少才可以
回复
9楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-6-18 11:16 编辑
80KW,保守一点,160A电流吧,下午如有时间,帮你查手册后计算一下。