地勘资料中提供的是 下面图中的两个参数桩侧极限摩阻力标准值fs(kpa)桩端极限摩阻力标准值fp(kpa),和规范中的不一样应该怎么取值???
地勘资料中提供的是 下面图中的两个参数
桩侧极限摩阻力标准值fs(kpa)
桩端极限摩阻力标准值fp(kpa)
,和规范中的不一样
应该怎么取值???
2楼
你介绍一下,怎么不一样。设计还参杂了经验在里面。
回复
3楼
我想问的是,表中的 桩端极限摩阻力标准值fp(kpa) 和规范中的(红线标记的)有什么关系?
回复
4楼
有人回答一下吗?
回复
5楼
桩端是极限端阻力
回复
6楼
ldd1good 发表于 2013-6-14 19:05 我想问的是,表中的 桩端极限摩阻力标准值fp(kpa) 和规范中的(红线标记的)有什么关系?看《GB50007-2011建筑地基基础设计规范》中的5.26条
与王共舞: 滚,
《GB50007-2011建筑地基基础设计规范》有5.26条???
回复
7楼
名字一样就行啊,符号不一样很正常啊
回复
8楼
桩承载力,是分段吧各土层的摩擦力叠加的后然和桩端的承载力加起来 ,你花画的第一个红线是某一土层的摩擦力系数,如果桩长通过这层土就要用吧这个系数乘以土层厚度,按不同土层和相应吸收乘积叠加,然后在加上桩端承载力,第二个是看你桩长多少,深入到什么土层按土层取值的,第三个红线是查表的,还有,桩的设计并不是有多少承载力就能算出来长的,单桩长不超过12米,计算一般是估算长度然后代入验算的方法
回复
9楼
找计算实例算一下你就知道了这个很简单的,,我还是两年前设计桩基础时候算的
回复
10楼
勘测单位往往提供的数据比规范的要小,这样设计单位设计时会更安全。
回复
11楼
桩端摩阻力应该是全扩大基础时的抗倾覆用的、和摩擦桩算摩阻力的不是一个概念
回复