活性污泥法曝气池的设计流量选用问题
oledennis
oledennis Lv.3
2013年06月14日 09:09:48
只看楼主

请教各位高手,活性污泥法曝气池的设计流量应该用哪个?是日平均流量、最高日流量还是最高日最高时流量?室外排水设计规范讲:生物反应池的设计流量,应根据生物反应池类型和曝气时间确定。曝气时间较长时,设计流量可酌情减少。考试的时候要是给了日均流量和总变化系数Kz,计算曝气池时到底乘不乘总变化系数?

请教各位高手,活性污泥法曝气池的设计流量应该用哪个?是日平均流量、最高日流量还是最高日最高时流量?
室外排水设计规范讲:生物反应池的设计流量,应根据生物反应池类型和曝气时间确定。曝气时间较长时,设计流量可酌情减少。
考试的时候要是给了日均流量和总变化系数Kz,计算曝气池时到底乘不乘总变化系数?


免费打赏
水妖精
2013年06月14日 12:15:23
2楼
这个详细的看规范,规范上有明确说明
回复
oledennis
2013年06月14日 14:25:47
3楼
水妖精 发表于 2013-6-14 12:15 这个详细的看规范,规范上有明确说明能不能说下是哪个规范上有详细说明呢?
回复
jiangshanquan
2013年06月16日 17:33:34
4楼
曝气池使用平均流量,不用考虑系数,规范上没有.管道,沉淀池流量必须乘以总变化系数Kz
回复
oledennis
2013年06月17日 13:26:49
5楼
jiangshanquan 发表于 2013-6-16 17:33 曝气池使用平均流量,不用考虑系数,规范上没有.管道,沉淀池流量必须乘以总变化系数Kz我觉得也不用考虑总变化系数,应为曝气池停留时间很长,水量被平均了。再请问下各种活性污泥法生物反应池设计时,使用的设计流量是否应该加入混合液回流量?有些回流量是200%,那设计出的反应池体积岂不是很大?
回复
yezhongling0605
2013年06月17日 16:27:53
6楼
oledennis 发表于 2013-6-17 13:26 我觉得也不用考虑总变化系数,应为曝气池停留时间很长,水量被平均了。再请问下各种活性污泥法生物反应 …200%的是氧化沟……
回复
xiaolizi0913
2014年03月19日 11:11:38
7楼
路过,看看,顶一下。
回复
xiaolizi0913
2014年03月19日 11:12:00
8楼
路过,看看,顶一下。
回复
打狗棒
2014年03月20日 16:41:40
9楼
参照《室外排水设计规范》第6.2中第4条:生物反应池的设计流量,应根据生物反应池类型和曝气时间确定。曝气时间较长时,设计流量可酌情减少,结合条文说明,一般认为曝气时间超过5小时,都可认为曝气时间较长。这个说的比较宽泛,不容易理解,你可以结合规范里面6.6.11条生物反应池容积计算方法,Q为设计流量,没有乘以变化系数的,做设计的按规范来就行了,我们不是做科研的,有些东西不要太深究,太深究了也难得理解。
回复
打狗棒
2014年03月20日 16:43:06
10楼
oledennis 发表于 2013-6-17 13:26 我觉得也不用考虑总变化系数,应为曝气池停留时间很长,水量被平均了。再请问下各种活性污泥法生物反应 …生物反应池是特例,不用考虑回流的流量的,但是其他反应池都要考虑回流水量的。。
回复
打狗棒
2014年03月20日 16:43:29
11楼
oledennis 发表于 2013-6-17 13:26 我觉得也不用考虑总变化系数,应为曝气池停留时间很长,水量被平均了。再请问下各种活性污泥法生物反应 …生物反应池是特例,不用考虑回流的流量的,但是其他反应池都要考虑回流水量的。。
回复

相关推荐

APP内打开