抗规6.5.1第2条,有端柱时,墙体在楼盖处宜设置暗梁。请问这个暗梁在概念上有什么用?
抗规6.5.1第2条,有端柱时,墙体在楼盖处宜设置暗梁。
请问这个暗梁在概念上有什么用?
12楼
提出问题比解决问题更难(楼主有在思考,赞一个!);规范是解释了(但不一定都能看得明白)。其实最主要的原因是由于框剪结构剪力墙少(不像剪力墙结构墙多)因而要提高剪力墙的能力(形成带边框的剪力墙就是增加对其约束变形因此可提高其工作能力),所谓带边框就是剪力墙端部设端柱、上下设框架梁(或暗梁)。
回复
13楼
本帖最后由 highspirit 于 2013-6-14 16:52 编辑
高规8.1.2-2,在框架结构的若干跨中嵌入剪力墙是框剪结构可采用的形式之一
既然是框架,那就要框架梁(端柱起到框架柱的作用)
高规8.2.2-3规定,与剪力墙重合的框架梁可保留,亦可做成宽度与墙厚相同的暗梁
这就是暗梁的由来了
回复
14楼
highspirit 发表于 2013-6-14 16:44 高规8.1.2-2,在框架结构的若干跨中嵌入剪力墙是框剪结构可采用的形式之一既然是框架,那就要框架梁(端柱 …学习了,多谢了,看了都没注意到。
回复