为什么带端柱的剪力墙宜设暗梁
czzengke456
2013年06月13日 17:34:23
只看楼主

抗规6.5.1第2条,有端柱时,墙体在楼盖处宜设置暗梁。请问这个暗梁在概念上有什么用?

抗规6.5.1第2条,有端柱时,墙体在楼盖处宜设置暗梁。
请问这个暗梁在概念上有什么用?
chaoyuanyuanhappy
2013年06月13日 17:36:17
2楼
这个不清楚,同样求大师解答
回复
欢乐菩提
2013年06月13日 17:40:01
3楼
加强剪力墙墙体的稳定性
回复
czzengke456
2013年06月13日 17:53:45
4楼
欢乐菩提 发表于 2013-6-13 17:40 加强剪力墙墙体的稳定性剪力墙没有端柱就不需要加暗梁,为什么加了端柱还要增加墙体的稳定性呢,说不过去啊。我去问了我们总工,他说就在有搭次梁的地方加一下,其他的他没说。但是我总觉得,这个暗梁是为了加强对端柱的约束,让柱子形成框架。找总工问问题,老是不敢乱问。怕他觉得我抬杠
回复
zyb15023265759
2013年06月13日 18:37:55
5楼
楼主看一下抗规p69,6.5.1以及高规p100,8.2.2都有说明。

是要形成一个边框剪力墙
回复
欢乐菩提
2013年06月13日 19:05:43
6楼
czzengke456 发表于 2013-6-13 17:53 剪力墙没有端柱就不需要加暗梁,为什么加了端柱还要增加墙体的稳定性呢,说不过去啊。我去问了我们总工, …一般一字形剪力墙要设边框柱和边框梁,提高墙体平面外稳定性和提供墙体平面内约束,你说的也没错,T字形和L形剪力墙平面外稳定已足够,但还是要暗梁与端柱组成闭合的,提供约束。新人就定下心来多看看书,问题不要问太多,拣点资料实在查不出来的问题问,最重要一点是不要多想,多想也没用,沉住气学本事
回复
hyp1962
2013年06月13日 20:23:09
7楼
这是针对框架-抗震墙结构的要求,其原因在条文解释中已经说的很清楚了。
回复
mxz357082303
2013年06月13日 21:38:08
8楼
就是增加约束稳定性,满足构造要求。你自己想的没错
回复
xchoice
2013年06月13日 22:48:20
9楼
看下条文说明。
回复
无间道
2013年06月14日 06:44:55
10楼
其实规范条文解释中已经讲得很清楚了,再看一遍。
回复
czzengke456
2013年06月14日 15:20:26
11楼
无间道 发表于 2013-6-14 06:44 其实规范条文解释中已经讲得很清楚了,再看一遍。条文说明,说了日本的一些实验,是为了说明设了暗梁,特别是比墙宽的梁后,会形成高宽比的矮墙,会容易形成剪切破坏。条文说明特别说明了,“对于有端柱的情况,不要求一定设置边框梁。”所以我才不懂,为什么又说楼盖宜设暗梁呢。
回复

相关推荐

APP内打开