《高规》7.4.6.1
li15527410395
2013年06月13日 15:04:01
只看楼主

《高规》第7.4.6.1条,消火栓应设在走道、楼梯附件等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。 这里并没有提到是同一防火分区,是否可以理解为,消火栓可以跨防火分区保护呢? 建筑为高层建筑的裙房。

《高规》第7.4.6.1条,消火栓应设在走道、楼梯附件等明显易于取用的地点 消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。
这里并没有提到是同一防火分区,是否可以理解为,消火栓可以跨防火分区保护呢?
建筑为高层建筑的裙房。

QQ图片20130613150228.jpg

免费打赏
li15527410395
2013年06月19日 12:39:07
12楼
今天去审图办了,审图的没提那里的意见!就是同意我跨防火分区了! 注意,我那里没有防火卷帘,建筑业没要求要做水幕!
回复
li15527410395
2013年06月19日 12:41:11
13楼
我图中,建筑把打虚线的作为一个防火分区,没打虚线的作为另一个防火分区。
回复
cmsgdarch
2013年06月20日 15:12:37
14楼
高层建筑通常设有喷淋,高规没有要求消火栓不可以跨防火分区。
回复
cmsgdarch
2013年06月20日 15:13:55
15楼
高层建筑通常设有喷淋,高规没有要求消火栓不可以跨防火分区。
回复
政委
2013年06月20日 16:08:32
16楼
原则上消火栓不可以跨防火分区。发生火灾时关闭的防火卷帘门的。建规8.4.3.7就明确规定消火栓布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪同时到达。高规应严于建规才是。但也不是绝对的,象消防电梯前室也可以算是一个独立的防火分区,并无要求要有二支水枪同时到达。其实到底是否可以借用应由消防队员依据现场实际情况确定,我们设计还是以不借用为原则。
回复
奥贝蒂
2013年06月23日 09:15:46
17楼

消火栓不可以跨防火分区。
回复
云飘飘
2013年06月24日 07:29:12
18楼
不能跨防火分区。
回复
粘土人世纪
2013年06月24日 09:27:36
19楼
学习了,:D:D:D:D:D
回复
19843414
2013年06月24日 14:15:39
20楼
学习了,谢谢分享啊!
回复
版专攻
2013年06月24日 15:55:10
21楼
有说法是,有借用条件,失火时没有啥可以阻挡消火栓的,可以跨越,如果有防火墙,防火卷帘等阻隔时,不能借用,个人也感觉这个比较有道理