《高规》第7.4.6.1条,消火栓应设在走道、楼梯附件等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。 这里并没有提到是同一防火分区,是否可以理解为,消火栓可以跨防火分区保护呢? 建筑为高层建筑的裙房。
《高规》第7.4.6.1条,消火栓应设在走道、楼梯附件等明显易于取用的地点
,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。
这里并没有提到是同一防火分区,是否可以理解为,消火栓可以跨防火分区保护呢?
建筑为高层建筑的裙房。
2楼
消火栓不可以跨防火分区。发生火灾时关闭的防火卷帘门的。
回复
3楼
板凳呀,哈哈,学习的
回复
4楼
不可跨越。
回复
5楼
这个肯定是不能跨越防火分区的。。。要分区考虑。
回复
6楼
不可以!!!防火分区的作用就是隔离的,发生火灾防火门关闭,跨区保护起不到保护作用
回复
7楼
看条文说明和理解规范啊
回复
8楼
规范上明确表示消火栓的布置要按照防火分区布置啊
回复
9楼
学习了各位的经验,学习
回复
10楼
知道不可以跨区,但是没细找到条文
跟着学习一下
回复
11楼
abocd 发表于 2013-6-18 21:20 知道不可以跨区,但是没细找到条文跟着学习一下毫无疑问的不可以,防火分区就是为了在火灾是隔断火、烟等的措施,个别部位是采用卷帘来替代墙体,卷帘在电气专业的图内是自动控制的,有火情时,会按设定的要求自动降落的,所以,一定不可以兼顾。
回复