《高规》第7.4.6.1条,消火栓应设在走道、楼梯附件等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。 这里并没有提到是同一防火分区,是否可以理解为,消火栓可以跨防火分区保护呢? 建筑为高层建筑的裙房。
《高规》第7.4.6.1条,消火栓应设在走道、楼梯附件等明显易于取用的地点
,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。
这里并没有提到是同一防火分区,是否可以理解为,消火栓可以跨防火分区保护呢?
建筑为高层建筑的裙房。
22楼
li15527410395 发表于 2013-6-19 12:41 我图中,建筑把打虚线的作为一个防火分区,没打虚线的作为另一个防火分区。又没有防火卷帘又没有水幕更没有防火墙,那你防火墙是怎么划分的?应该不是完全按照规范设计的吧,那消火栓是按照同样的原则不禁止你消火栓跨分区使用的吧。
回复
23楼
li15527410395 发表于 2013-6-19 12:39 今天去审图办了,审图的没提那里的意见!就是同意我跨防火分区了! 注意,我那里没有防火卷帘,建筑业没要 …没有提不一定就是同意你跨防火分区了
回复
24楼
学习了,谢谢分享
回复
25楼
li15527410395 发表于 2013-6-19 12:41 我图中,建筑把打虚线的作为一个防火分区,没打虚线的作为另一个防火分区。建筑是朵奇葩
回复
26楼
楼上见解很不错,小生学习了
回复
27楼
本帖最后由 xumo111 于 2013-8-18 16:08 编辑
防火分区要靠防火门啊,防火卷帘划分。你这个防火分区是因为是独立的两栋楼吧。
我看图理解这个图为一层平面,你将消火栓设置在商铺外,是可以同时算作达到要求的。
如果是室内,比如二层,就要分设。一层不用,明白不?
而且这个划分应该这样理解为每一个商铺都是一个独立的防火分区,这个在建筑上有明确条文规范。所以1层只需设置在公共位置即可。