厂房内PVC,PP-R管道的封口方法
myx19901027
2013年06月13日 10:59:35
只看楼主

直径小的水管都是用丝堵封口防止杂物进入管道,对于大一点的管道可以用厚实的布料或者尼龙封口,但是像这样用钢板或者混凝土封口的,还真是第一次见,这样做对不对?

直径小的水管都是用丝堵封口防止杂物进入管道,对于大一点的管道可以用厚实的布料或者尼龙封口,但是像这样用钢板或者混凝土封口的,还真是第一次见,这样做对不对?

2013-06-13 08.42.30.jpg


2013-06-13 08.40.20.jpg

免费打赏
blast6644
2013年06月14日 10:08:44
2楼
上图好像是PE吧?这样做法肯定不是常规做法,也是不正确的。一般大管可用扪板封堵,小管可用管帽
回复
wvoooo
2013年06月14日 11:07:19
3楼
高实在是高{:2_88:}
回复
冰点柔情
2013年06月14日 11:32:44
4楼
第一次这么见
回复
寒冬
2013年06月14日 11:33:08
5楼
现实实际施工当中都是这样做的,基本没有这比更好的方法,这种方法简单易行!
回复
mep_master
2013年06月14日 14:24:34
6楼
第一个可以,第二个如果没有堵死,还好。第二种应该是有对口部处理过,看见了钢丝。国内做这些都打折,应该用堵头封堵,或者用长一点的管子之后在管子处掐死封口
回复
myx19901027
2013年06月14日 16:41:37
7楼
blast6644 发表于 2013-6-14 10:08 上图好像是PE吧?这样做法肯定不是常规做法,也是不正确的。一般大管可用扪板封堵,小管可用管帽抱歉,这个问题我找过我们的水电工和技术员问过了,他们说这是在做水管打压试验,我郁闷了
回复
myx19901027
2013年06月14日 16:42:17
8楼
mep_master 发表于 2013-6-14 14:24 第一个可以,第二个如果没有堵死,还好。第二种应该是有对口部处理过,看见了钢丝。国内做这些都打折,应该 …我们的技术员和水电工说,这是在做水管打压试验。
回复
myx19901027
2013年06月14日 16:42:43
9楼
寒冬 发表于 2013-6-14 11:33 现实实际施工当中都是这样做的,基本没有这比更好的方法,这种方法简单易行!我理解错了,是做水管打压试验
回复
mep_master
2013年06月17日 12:44:26
10楼
myx19901027 发表于 2013-6-14 16:42 我们的技术员和水电工说,这是在做水管打压试验。这也太省钱啦!经济实用型打压方案。你可以查查压力表有没有:lol
回复
myx19901027
2013年06月17日 17:47:48
11楼
mep_master 发表于 2013-6-17 12:44 这也太省钱啦!经济实用型打压方案。你可以查查压力表有没有压力表应该有,这只是管口,充水之后不能让它流出来啊
回复

相关推荐

APP内打开