回气管结霜 请大家说说
zyktmm
zyktmm Lv.2
2013年06月13日 10:50:30
来自于中央空调
只看楼主

大家好:新人冒昧问个问题 模块机系统缺氟(缺氟量不是很大) 回气管结霜 这是为什么啊 缺少氟利昂还结霜 小弟实在不解 困扰已有半年 请大家帮帮忙 先谢谢了

大家好:新人冒昧问个问题 模块机系统缺氟(缺氟量不是很大) 回气管结霜 这是为什么啊 缺少氟利昂还结霜 小弟实在不解 困扰已有半年 请大家帮帮忙 先谢谢了
免费打赏
adingkgb
2013年06月13日 12:01:02
2楼
有可能是缺氟导致蒸发压力降低,蒸发温度相应降低,但银缺氟量不大,蒸发器中热负荷并不足以使制冷剂完全过热,导致回气温度依然较低
这和蒸发器结构形式以及运行条件有关,要根据现场实际情况分析
蒸发器是何种类型?(干式?满液式?)换热介质情况(水?空气?在蒸发器内的流动状态以及相应流量?)
回复
wqq360489444
2013年06月14日 17:43:04
3楼
由于缺少氟利昂(即制冷剂),导致蒸发器内压力降低,蒸发温度随之下降,吸热能力上升,所以外表面结露严重,甚至结霜。有时候结霜并不一定是缺少氟利昂,也有可能是节能机构堵了,或是其它情况。
回复
zhaowenliangde
2013年06月14日 18:58:00
4楼
一是缺氟,二可能回气部分有堵塞。
回复
beijingyasuoji
2013年06月17日 08:33:25
5楼
到底是缺少制冷剂还是制冷剂充注过多是比较好判断的,首先用钳形电流表测量一下电流,判断电流大小,然后就可以基本判定情况,如果是刚刚大修的制冷压缩机,那间隙大小直接影响过热度。
回复
人石械
2013年07月04日 05:15:03
6楼
哥们,我还看过高压液管结霜呢,那是基本上没有多少氟里昂了还在运行的机组
回复
z861511340
2013年07月18日 20:26:11
7楼
:)
回复
雨花冷机
2014年01月29日 10:46:41
8楼
模块机出现结霜的故障真不好说,系统正常也有这几率。
安装问题也会有这事。;P;P;P;P;P;P
回复
mingxiaoxia
2014年02月07日 16:49:11
9楼
学习了,很不错的问题