18层小高层剪力墙布置求助
michaelfv
michaelfv Lv.3
2013年06月12日 17:13:48
只看楼主

本帖最后由 michaelfv 于 2013-6-12 17:15 编辑 楼主新人,现接到一个项目,18层的小高层住宅,三类场地,7度抗震,剪力墙按照图中布法,satwe显示扭转过大,前三周期如下所示: 1 1.9732 54.99 0.82 ( 0.27+0.55 ) 0.18 2 1.8376 140.56 0.97 ( 0.58+0.39 ) 0.03 3 1.4298 31.70 0.21 ( 0.15+0.06 ) 0.79

本帖最后由 michaelfv 于 2013-6-12 17:15 编辑

楼主新人,现接到一个项目,18层的小高层住宅,三类场地,7度抗震,剪力墙按照图中布法,satwe显示扭转过大,
前三周期如下所示:
1 1.9732 54.99 0.82 ( 0.27+0.55 ) 0.18
2 1.8376 140.56 0.97 ( 0.58+0.39 ) 0.03
3 1.4298 31.70 0.21 ( 0.15+0.06 ) 0.79

求助各位大师,怎样布置剪力墙才能更加合理。

剪力墙布置图如下所示
11.jpg
附上标准层建筑平面图

11.jpg

d3ad2e371572e3aed2dd.zip
95.3 KB
立即下载
免费打赏
柱梁板
2013年06月12日 23:36:04
2楼
扭转过大 加强周边的刚度 建议做成开洞剪力墙
回复
o如梦无痕o
2013年06月13日 08:34:14
3楼
红色 边跨 的剪力墙加强一点
绿色 电梯 楼梯 剪力墙 减弱一点 应该会有明显的改善
回复
icemountain2000
2013年06月13日 11:15:52
4楼
X向剪力墙太少,中心区剪力墙太多。
回复
chaoyuanyuanhappy
2013年06月13日 17:59:50
5楼
对于怎么布墙还是新手,学习学习
回复
wowotou83
2013年06月13日 20:33:32
6楼
貌似X方向不能再延伸剪力墙啦,尝试拉长Y向的
回复
mxz357082303
2013年06月13日 21:28:24
7楼
楼上的建议都不孬,楼主可以尝试一下
回复
xchoice
2013年06月13日 22:54:57
8楼
还是要注意剪力墙的布置原则——均匀协调!
回复
ygdx0525
2013年06月15日 22:58:32
9楼
学习了。。。。。。。。。。。
回复
shihuobushi1
2013年06月19日 15:45:27
10楼
我感觉你这墙布置的不合理,周边的墙可以长些,强化周围的刚度,梁搭的也很乱,传力不好。一味追求少墙,不见得能省!个人感觉
回复
shihuobushi1
2013年06月19日 15:46:24
11楼
电梯筒体里面布置的墙太多太刚了!
回复