现在手头碰到一工程,地下一层水平主干管(最大管径DN500)通过该建筑变形缝,但该建筑地下室部分是一体的,根据规范要求貌似需要加柔性短管,请问这样要求的依据出处有吗(对该条文的权威解释)?现有情况下是不是也需要加?如果加的话,具体做法如何?很担心柔性短管的承压能力呀?敢请方家不吝赐教!
现在手头碰到一工程,地下一层水平主干管(最大管径DN500)通过该建筑变形缝,但该建筑地下室部分是一体的,根据规范要求貌似需要加柔性短管,请问这样要求的依据出处有吗(对该条文的权威解释)?现有情况下是不是也需要加?如果加的话,具体做法如何?很担心柔性短管的承压能力呀?敢请方家不吝赐教!
2楼
按照规范要求需要安装柔性短管 通常的做法是安装金属波纹管
选择波纹管的压力管径 和长度是你选型时要考虑的
安装就参考相关规范图集
回复
3楼
清泉5 发表于 2013-6-13 08:47 按照规范要求需要安装柔性短管 通常的做法是安装金属波纹管 选择波纹管的压力管径 和长度是你选型 …安装金属波纹管的话,需要加固定支架吗?
回复
4楼
需要的安装在变形缝的两端。
回复
5楼
清泉5 发表于 2013-6-20 13:08 需要的安装在变形缝的两端。谢谢您的回答!再进一步请教下:变形缝处的柔性短管可不可以跟波纹管补偿器统一考虑,或者说直接把管道补偿器设置在变形缝的位置,既吸收建筑的形变又吸收管道的形变?为什么?如果可以的话要注意哪些方面的问题或者需要采取何种技术措施?
回复
6楼
可以的 你要注意选用的波纹管的长度和管道的补偿量
回复
7楼
szg0402 发表于 2013-6-23 10:40 谢谢您的回答!再进一步请教下:变形缝处的柔性短管可不可以跟波纹管补偿器统一考虑,或者说直接把管道补 …ms不妥,因为两端已经加固定支架,补偿器不起作用了。
回复
8楼
一个是竖向力,一个是水平力。不一样的。
回复
9楼
我觉得不妥,金属波纹软管和补偿器的作用是不一样的,目前工地上经常看见混用的情况,建议纠正。
回复
10楼
好好学习学习 过来听听
回复
11楼
是不是加个伸缩节啊
回复