本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2013-6-13 12:40 编辑 一地下车库防火分区处设置特级防火卷帘(双层无机布),在卷帘上方贴近楼板处,图纸设计有各种管道、桥架穿越卷帘,质监站提出需要进行防火封堵,请教各位,应该采用何种防火材料?如何进行封堵?谢谢了!
本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2013-6-13 12:40 编辑
一地下车库防火分区处设置特级防火卷帘(双层无机布),在卷帘上方贴近楼板处,图纸设计有各种管道、桥架穿越卷帘,质监站提出需要进行防火封堵,请教各位,应该采用何种防火材料?如何进行封堵?谢谢了!
12楼
希望能贴图看看。不能封堵就失去作用了。
回复
13楼
卷帘上部采用保全F1型防火墙封堵板,做法参见10BJZ40第3页和第10页。
回复
14楼
要封堵的.参见10BJZ40第3页和第10页。
回复
15楼
顶一个,路过学习
回复
16楼
感觉两侧用厚一点的钢板比较美观合理
回复
17楼
这个问题很棘手啊
回复
18楼
要封堵的.参见10BJZ40第3页和第10页。
回复
19楼
shaowon 发表于 2013-11-26 16:31 要封堵的.参见10BJZ40第3页和第10页。您好!您知道哪里可以下载10BJZ40图集吗?或者提供第3页和第10页的扫描件。卷帘上的封堵一直找不到好的做法,建管局和消防局各有一套自己的说法,所以很想找个较为合理的做法,谢谢了!
回复
20楼
学习了。但是设计中能避免的话,尽量避免穿越防火卷帘吧。。。
回复
21楼
ziqiangbuxi 发表于 2013-6-13 12:25 谢谢您的指点!你所说的这部分是在“卷帘门轿厢上方”,即整个卷帘门的上方。此处是自地面至楼板的, …卷帘上端先浇过梁,然后砌砖
回复