特级防火卷帘上部穿越管道如何进行封堵?
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2013年06月10日 09:36:34
只看楼主

本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2013-6-13 12:40 编辑 一地下车库防火分区处设置特级防火卷帘(双层无机布),在卷帘上方贴近楼板处,图纸设计有各种管道、桥架穿越卷帘,质监站提出需要进行防火封堵,请教各位,应该采用何种防火材料?如何进行封堵?谢谢了!

本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2013-6-13 12:40 编辑

一地下车库防火分区处设置特级防火卷帘(双层无机布),在卷帘上方贴近楼板处,图纸设计有各种管道、桥架穿越卷帘,质监站提出需要进行防火封堵,请教各位,应该采用何种防火材料?如何进行封堵?谢谢了!
免费打赏
ziqiangbuxi
2013年06月10日 13:38:09
2楼
自己顶一下。
回复
pangjiang27
2013年06月10日 14:44:59
3楼
这个问题是设计没考虑到位,总归事情都这样了,说也无意了……

1、楼主说的这部分应该是在“卷帘门轿厢上面”,意是在整个卷帘门上方,对么?

2、卷帘门上方可以不用“双层无机布”,换用砖墙磊实,然后穿墙管、桥架……

3、“双层无机布”中间用防火岩棉填密实,增加防火极限……

4、问检测单位怎么处理,第三方服务单位有责任提出解决办法,而不是发现问题了事
回复
freesky138
2013年06月13日 08:54:01
4楼
顶一个,路过学习
回复
ziqiangbuxi
2013年06月13日 12:25:36
5楼
本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2013-6-13 12:40 编辑 pangjiang27 发表于 2013-6-10 14:44 这个问题是设计没考虑到位,总归事情都这样了,说也无意了……1、楼主说的这部分应该是在“卷帘门轿厢上 …谢谢您的指点!你所说的这部分是在“卷帘门轿厢上方”,即整个卷帘门的上方。此处是自地面至楼板的,轿厢上方没有砖墙。质监站提出时也没有说明用什么封堵。问了卷帘厂家,厂家也没有遇到过。问设计院,设计院也说不清楚,只是口头上说用钢板,具体多厚的钢板,如何封堵也没具体说。
回复
pangjiang27
2013年06月13日 13:53:00
6楼
这种问题发生了就不好办了,大家都是睁一只眼闭一只眼,谁有意见用钱砸谁^_^

最好图片贴出来让大家看看,以后工作中预防……
回复
sxfm2013
2013年06月14日 08:18:17
7楼
过来学习下
回复
elegantchu
2013年06月15日 19:25:56
8楼
最好配图,有图片才清楚一点,不太清楚上面有多大空隙。道理上是要封堵的,不太好封堵,封堵的量恐怕也小不了。
空隙大的话用防火砖+防火封堵材料试试(你找厂家问,有些定型产品),空隙小的话从侧面做防火构造看看是否可行。用钢板的话厚度没太多要求,有一定厚度满足强度要求就行,但是要涂防火涂料。
回复
一匹骏马1
2013年06月17日 18:11:29
9楼
当然用砖或者加气块砌将卷帘门闸箱以上楼板以下部分的空隙全部砌实,管道通过砌体处用砂浆封堵严实。
回复
cctvbbs111
2013年06月18日 21:02:06
10楼
我也碰到要穿的问题
回复
投机倒把小虾米
2013年09月20日 10:41:44
11楼
现在正做一个整体地下车库,也遇到这样的问题了!请哪位高手帮解答一下!谢谢了!!
回复