规范上说计算时偶然偏心和双向地震不同时考虑,计算结果取两者的不利值,我想问下大神们,如果我两个选项同时点上,在构件计算时输出的配筋结果是什么情况,是偶然偏心或者双向地震下单一情况下的结果?还是二者相比较之后的较大值,亦或是二者叠加,求教
规范上说计算时偶然偏心和双向地震不同时考虑,计算结果取两者的不利值,我想问下大神们,如果我两个选项同时点上,在构件计算时输出的配筋结果是什么情况,是偶然偏心或者双向地震下单一情况下的结果?还是二者相比较之后的较大值,亦或是二者叠加,求教
2楼
两者的包络
回复
3楼
两者较大值,且底框结构不能同时勾选
回复
4楼
两者的包络取值
回复
5楼
岁月静好 发表于 2013-6-9 11:07 两者的包络谢谢了,我想问下这个官方有没有在哪里说明,
回复
6楼
欢乐菩提 发表于 2013-6-9 11:11 两者较大值,且底框结构不能同时勾选谢谢了,我想问下这个官方有没有在哪里说明,
回复
7楼
sky770112 发表于 2013-6-9 14:22 两者的包络取值谢谢了,我想问下这个官方有没有在哪里说明,
回复
8楼
在PKPM软件说明书中明确说明了这个问题:结构计算时同时点选偶然偏心和双向地震,计算结果取两者的不利值。即计算结果偶然偏心与双向地震单二者不叠加。
回复
9楼
同时勾选没问题 二者取其不利值计算
回复
10楼
回复