底框二托四问题
szcj123
szcj123 Lv.4
2013年06月08日 21:28:50
来自于砖混结构
只看楼主

底部两层框架,框架与砌体的侧向刚度比在砌体信息计算里面实现,那框架与框架之间的侧向刚度比是否在底框抗震墙的三维分析里面实现?还是在砌体和混凝土三维分析里实现,望解答。

底部两层框架,框架与砌体的侧向刚度比在砌体信息计算里面实现,那框架与框架之间的侧向刚度比是否在底框抗震墙的三维分析里面实现?还是在砌体和混凝土三维分析里实现,望解答。
免费打赏
zhl_121212
2014年01月18日 11:55:01
12楼

多谢楼上的指教,学习了
回复
追梦人
2014年01月19日 09:21:42
13楼
框架与框架之间的侧向刚度比是在底框抗震墙的三维分析里实现。
两层底框之间的侧向刚度应接近,按多层框架考虑。
有点近似框支结构中的高位转换。