本人前几天看到一套酒店图,其中热水系统的设备房是采用板式换热器+热水罐的供应方式,本人从来没有见过生活热水系统采用板式换热器的,但是又不知道错在什么地方,又那位高人能够讲讲道理?

本人前几天看到一套酒店图,其中热水系统的设备房是采用板式换热器+热水罐的供应方式,本人从来没有见过生活热水系统采用板式换热器的,但是又不知道错在什么地方,又那位高人能够讲讲道理?
免费打赏
visevesa
2007年09月10日 13:32:40
2楼
规范并未说不行,按照建筑给水排水设计规范5.3.3.3及5.4.1及5.4.10此法是可行的.
回复
zhw6104
2007年09月13日 13:26:02
3楼
可以采用,但是不如直接用容积式换热器省事。做这个系统的可能是暖通出身。