我刚来这个单位,现在建设三期,动力站使用原来一、二期的,有预留,采暖中区预留管的管径150,设计院认为需要200管,现在预留管线在二期园区内走的,重新做已经是不可能的了,三期中区面积14427㎡,热负荷154Kw,谁能帮忙解决一下呢,这个问题比较顽固。1、如果加大水泵扬程,从而加大流速,怕一期和二期的管线受不了 2、如果提高供水温度怕地热管不行,现在的温度是60供50回多谢指点了
我刚来这个单位,现在建设三期,动力站使用原来一、二期的,有预留,采暖中区预留管的管径150,设计院认为需要200管,现在预留管线在二期园区内走的,重新做已经是不可能的了,三期中区面积14427㎡,热负荷154Kw,谁能帮忙解决一下呢,这个问题比较顽固。
1、如果加大水泵扬程,从而加大流速,怕一期和二期的管线受不了
2、如果提高供水温度怕地热管不行,现在的温度是60供50回
多谢指点了
23楼
chenyuanyun 发表于 2013-6-9 16:49 负荷有问题,六楼分析的很对可能NO.1:负荷计算错误,1540kW可能差不多,如果是这样,可考虑加大水泵扬程,承压应该没问题(最终要让领导定)可能NO.2:负荷计算没有错误(房间可能有大部分为非采暖房间,故此热负荷小),如果是这样的话管径150没有问题你把这两种可能都考虑了,汇报与领导,让其定夺,他不会认为你办事不力。
回复
24楼
我估计一二期的管道压力没问题吧,只要末端没问题。估计问题不大
回复
25楼
学习中、、
:(:):):)
回复
26楼
负荷肯定错了,
回复
27楼
预留150的管做了很长?一般预留就是从主管上开个口,留个阀门,如果是这样就好办。是154W/m^2吧,14427*154=2221KW,DN200的管流速按1.8m/s计,热量是4.2*1000*3.14*0.2*0.2/4*1.8*10=2373KW
回复
28楼
暖通老三 发表于 2013-6-9 10:01 同意楼上的算法,我自己算了一下,按照楼主给的热负荷,DN80比摩阻85.8Pa/m,流速0.735m/sDN150比摩阻2. …小白这么多,DN150,平米热负荷60w,流速1.26,142Pa,阻力偏大,常规设计应该为DN200,原设计正常,不修改是非正常。
回复
29楼
重新核审一下设计院的计算书,你再根据实际情况复核一下。做到心中有数!
回复
30楼
xinxinxin 发表于 2013-6-12 04:47 小白这么多,DN150,平米热负荷60w,流速1.26,142Pa,阻力偏大,常规设计应该为DN200,原设计正常,不修改是 …我承认自己是小白,不过楼主没有具体说明是什么工程?我只是根据他提供的热负荷来复查一下管径。至于面积热指标,您直接套用60W每平米,我表示不赞同,如果这个工程是地下车库采暖呢?室内设计温度是5度,是否也能套用60W每平米的热指标呢?
回复
31楼
专业知识 学习学习
回复
32楼
楼主死哪去了,快回来改改数,咱再讨论。
回复