我刚来这个单位,现在建设三期,动力站使用原来一、二期的,有预留,采暖中区预留管的管径150,设计院认为需要200管,现在预留管线在二期园区内走的,重新做已经是不可能的了,三期中区面积14427㎡,热负荷154Kw,谁能帮忙解决一下呢,这个问题比较顽固。1、如果加大水泵扬程,从而加大流速,怕一期和二期的管线受不了 2、如果提高供水温度怕地热管不行,现在的温度是60供50回多谢指点了
我刚来这个单位,现在建设三期,动力站使用原来一、二期的,有预留,采暖中区预留管的管径150,设计院认为需要200管,现在预留管线在二期园区内走的,重新做已经是不可能的了,三期中区面积14427㎡,热负荷154Kw,谁能帮忙解决一下呢,这个问题比较顽固。
1、如果加大水泵扬程,从而加大流速,怕一期和二期的管线受不了
2、如果提高供水温度怕地热管不行,现在的温度是60供50回
多谢指点了
12楼
所实话,要是住宅的话,仅供采暖用,按你提供的面积数,DN150的管绝对够用了!
你给的负荷是有点问题!
回复
13楼
负荷确实有问题,热指标才10.6W/m2,怎么可能
回复
14楼
如果不到1万5平米,就算按照60w/m2也才900KW,DN125的也足够了,如果按照提供的154kw,DN80就行。建议楼主找设计院要符合计算书和采暖水力计算书,2边对对看看。或者找另外一家设计院看看。
回复
15楼
负荷有问题,六楼分析的很对
回复
17楼
明的负荷有错了还叫人家什么看啊!
回复
18楼
大家早点休息吧!楼主自己也不知道了,这么多人帮他出主意了他自己不作声。
回复
19楼
太复杂了,你们都是高手啊!
回复
20楼
好好学习,天天上当!...
回复
21楼
支持版主意见!
回复
22楼
200kw不到用dn100的管都可以。。。
dn150配150kw绰绰有余
回复