一个关于平衡阀和同程式的有意思的话题!
nuannuan941
2013年06月08日 10:46:54
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 nuannuan941 于 2013-6-8 10:48 编辑 偶然间,看到这个话题讨论,我觉得可以放在这里大家讨论讨论,下面只代表的一方观点,期待大家有不同见解。最近见过一些暖通设计图,不少大师水系统都采用了两管异程式加平衡阀的设计。 先说说平衡阀的功能:如果有一路主水管需分十个支系,因为距离不同,各支路的流量压力如果分成了10、9.。。。。。2、1个等级。那么安装平衡阀后,各支路的流量压力或许就成了5、5.。。。。。5、5。但是不会是10、10.。。。。。10、10。平衡阀不能使管径増大,只能减压力、扣流量。

本帖最后由 nuannuan941 于 2013-6-8 10:48 编辑

偶然间,看到这个话题讨论,我觉得可以放在这里大家讨论讨论,下面只代表的一方观点,期待大家有不同见解。

最近见过一些暖通设计图,不少大师水系统都采用了两管异程式加平衡阀的设计。 <我反对>


先说说平衡阀的功能:


如果有一路主水管需分十个支系,因为距离不同,各支路的流量压力如果分成了10、9.。。。。。2、1个等级。那么安装平衡阀后,各支路的流量压力或许就成了5、5.。。。。。5、5。但是不会是10、10.。。。。。10、10。平衡阀不能使管径増大,只能减压力、扣流量。


在循环的水系统中,二管安装,不管怎么加平衡阀,还是异程式。要么没有分支路。


在单向单程的水系统中,流量压力平衡了,水放出去就可以了,不复返。循环水系统,送去的水还需回流往返。


假设循环泵在地下室,同时送往一层和十层,再回流往复……。水流经一层往复跟流经十层的往复用时会一样吗?在同一时间段里,水流经一层往复跟流经十层的往复次数会一样吗?最终的循环流量会一样吗?


平衡阀没有解决“程”的问题。


水系统空调中,水是载体。冷、热能源都在水中,水流量的多少,会决定不同位置空调效果。


我没有做过加了平衡阀而不做同式,所以不知道加装了平衡阀而不做同程式事后是什么效果。就不胡吹下去了。


上面只是自己凭空想出来歪理。


原来是一家之言,我觉得这中间有值得讨论和推敲的地方,期待大家高见!

免费打赏
isaiahwu
2013年06月13日 09:58:18
13楼
确实存在水的短路等类似问题。
回复
hongjiaping
2013年06月13日 11:06:29
14楼
路过。。。。
回复
nupan123
2013年06月13日 12:55:02
15楼
主要是要做好排水,宜疏不宜堵。
回复
俗人
2013年06月13日 13:32:08
16楼
楼主提出的问题是经常需要考虑的问题,但是我看不懂楼主表述的什么意思?还有说平衡阀解决不了“程”的问题,不理解?个人以为“程”最终的反应是阻力损失!!喜欢十楼的讲解
回复
wdmxszq
2013年06月14日 09:11:01
18楼
学习了 谢谢分享
回复
zhyfu
2013年06月15日 10:32:05
19楼
moneylee888 发表于 2013-6-12 11:28 或许就成了5、5.。。。。。5、5。但是不会是10、10.。。。。。10、10。这个不对吧。。。同意你的理解。1、就“同程”与“平衡阀”而论,目的都是均等各支路末端或风机盘管传导介质的流程阻力,克服空调冷暖不均的问题。2、如上一位网友说得好,由于不同工程的复杂性,应以具体情况而定。3、一般而言,流程差距较大时,应考虑均衡问题。4、如果系统末端(开关)都不带电动阀,可考虑用静态平衡阀调节水力(自力式动态平衡阀价格很高)。
回复
壹路向北
2013年06月16日 22:57:19
20楼

平衡阀其实就是一种特殊的调节阀,调节的对像就流量、压力。因为在空调系统的末端一般都有电动阀门,它们的部分关闭直接导致水压增加,总管道流速减小改变水泵的运行工作状态,所以纯粹从保护水泵的角度,加平阀只有益无害。同样管路的老化也会改变水泵的运行工作点。
回复
chunjiangchaoshui
2013年06月18日 10:24:59
21楼
xiaobeibei22 发表于 2013-6-12 09:46 (各支路的流量压力如果分成了10、9.。。。。。2、1个等级。那么安装平衡阀后,各支路的流量压力或许就成了 …讲的很有道理,严重支持
回复
ffelxcht
2013年06月18日 11:02:18
22楼
飘过。。。。。
回复
无意苦争春
2013年06月20日 11:46:09
23楼
围观一下!!!
回复

相关推荐