去工地验收的时候,施工单位开洞开成这样了,根据规范,洞小于300的话四周加加强筋也可以,但是一直不知道洞口洞口之间的距离问题怎么规定的。现在这样了,怎么处理呢,3Q这是十八层楼的底层,轴压比比较高,如果不处理,估计肯定超了
去工地验收的时候,施工单位开洞开成这样了,根据规范,洞小于300的话四周加加强筋也可以,但是一直不知道洞口洞口之间的距离问题怎么规定的。现在这样了,怎么处理呢,3Q
这是十八层楼的底层,轴压比比较高,如果不处理,估计肯定超了
22楼
问题应该不大,砸掉是不可能的,实在担心就请设计院复核下不就OK了
回复
23楼
感觉有一些些的帮助。。。。
回复
24楼
这种管道套管洞口应该是预留的,如果土建施工后开洞开成这样,肯定需要加强的。
回复
25楼
没有别的方法,如果不是预留的洞,就一定要整改。怎么整改呢?加强加固怎么个加固方案呢,你让他自己拿个方案和计算书出来
回复
26楼
绿色蒲公英 发表于 2013-6-9 14:33 找图纸出来,如果不是结构预留的,下马要求整改,结构无小事,安全第一啊,要是出现问题到时候大家是你推我 …恩,同意。不出事还好,一出事就不好了,大家都有责任
回复
27楼
qjl110406a 发表于 2013-6-9 17:23 应该预留,若后开建议加强处理怎么个加强处理呢?有具体的方案与措施没有?
回复
28楼
huke1900 发表于 2013-6-10 00:07 问题应该不大,砸掉是不可能的,实在担心就请设计院复核下不就OK了这个不可以掉以轻心。小问题不注意往往成大事。这个要处理的。
回复
29楼
走走,来学习一下,呵呵额
回复
30楼
路过的,顶一下,赚个币。
我都不好意思说这样的施工管理人员了,你们真给我们土木界长脸啊。
这样的问题你也敢犯。
回复
31楼
这些孔洞留得太难看了,应当是偏离了设计标准,剪力墙上预留孔如果是设计要求的,那图中一定有预留孔洞的相关要求的施工详图的,如果不是设计规定预留的,而实际情况必需预留这些孔洞,那监理、施工队就应该按施工规范要求进行孔洞周边等相关处理措施进行。
到事后才知,那就是失误,而且必须采取相关的补救措施。:@:@:@:@:@:@:@
回复