【抗震分析】打断钢筋,影响结构,求补救方案
a20806
a20806 Lv.2
2013年06月07日 16:00:58
只看楼主

本帖最后由 a20806 于 2013-6-11 14:22 编辑 7度地震防护地区, 房子为18楼的3楼,图中D2户型,南北不通透,所以安装了通风系统。图纸A B C 处用红色线标准的为自然进风口,均为水钻打出的圆孔。 虽然交底的时候,一再跟工人强调,千万不要打到钢筋,但是在后期检查中发现,这三个孔打断了钢筋。追查责任已经没有意义,我在想怎么办。。。 想起那句经典的话,白纸和专家最大胆。。。我显然是介于两者之间的。。。

本帖最后由 a20806 于 2013-6-11 14:22 编辑

7度地震防护地区, 房子为18楼的3楼,图中D2户型,南北不通透,所以安装了通风系统。图纸A B C 处用红色线标准的为自然进风口,均为水钻打出的圆孔。

虽然交底的时候,一再跟工人强调,千万不要打到钢筋,但是在后期检查中发现,这三个孔打断了钢筋。追查责任已经没有意义,我在想怎么办。。。
想起那句经典的话,白纸和专家最大胆。。。我显然是介于两者之间的。。。

如图中红线所标识:
A处红线标注的孔直径为5cm左右,距离地面约2.1米,在粱的下方,离左侧墙月10cm
B 处红线标注的孔直径为8cm左右,距离地面约2.1米,在粱的下方,离左侧墙约40cm.
C 处红线标注的孔直径为8cm左右,距离地面约2.1米,在粱的下方,离右侧墙约40cm.

每个孔打断钢筋里外两根。钢筋直径约15mm,垂直走向,应该是主筋。

做施工方案时没考虑周全,施工完了检查以后才意识到问题,可能碰到暗柱了。打断钢筋会影响拉升强度,降低抗震能力。事后才知道,这个世界上是有钢筋扫描仪这种设备的。。。已经来不及了。。。

户型图_标注3.jpg
在土木在线论坛上看到的类似案例的处理意见:
1, 整体受力,且设计的时候已经考虑了钢筋的冗余。该干啥干啥去,无所谓。
2, 观察,等真的开裂的再处理。
3, 用砂浆或者环氧树脂抹一下钢筋接头,防止多年后钢筋锈住。或者用砂浆回填孔洞。
4, 上下凿开10d15cm)混凝土,用钢筋单面焊接。
5, 套钢管,上下焊接,钢管还可以用作出通风孔。
6, 用碳纤维加固

我应该怎么办啊,求专家分析一下对日常使用和抗震的影响,并给出补救方案。







户型图_标注3.jpg

a20806
2013年06月08日 08:07:23
2楼
跪求过路的结构专家评估一下问题大小,并支招。。。
回复
cadxzhou
2013年06月08日 08:57:41
3楼
问题不大,该干啥干啥。
回复
江南水木
2013年06月08日 11:12:35
4楼
孔径不大 应该没啥事
回复
o如梦无痕o
2013年06月08日 13:49:47
5楼
一是 孔径不大
二是 都是边缘处小墙肢
所以对于整体影响不大 该干啥干啥
你千万不要去咨询加固的 他们肯定是有生意要做 当然会忽悠你加固了。
另外 本论坛的工程人员 都是奔着对结构设计爱好 才会回答别人问题
你给10块钱的意思 是有点侮辱搞结构的了 …………
回复
a20806
2013年06月08日 14:36:08
6楼
本帖最后由 a20806 于 2013-6-8 15:51 编辑 如梦无痕…… 发表于 2013-6-8 13:49 一是 孔径不大 二是 都是边缘处小墙肢 所以对于整体影响不大 该干啥干啥原本只是想表示一下谢意。。。。立即改正。。 。。只是无以为谢了。。。。
回复
ricky110122
2013年06月08日 14:43:57
7楼
受教!!!!!!!
回复
a20806
2013年06月08日 14:55:29
8楼
本帖最后由 a20806 于 2013-6-8 15:25 编辑 江南水木 发表于 2013-6-8 11:12 孔径不大 应该没啥事虽说孔径不大,但每一处都已经打断两根主筋了啊。 我的理解是,混凝土承受压力,钢筋承受拉力。在静态承压的时候可能不受影响,但是在地震中存在水平受力的时候,这里就缺少了钢筋提供的拉力,会不会成为最薄弱环节呢? 原来抗7级地震,现在只抗5级了?白纸和专家都很淡定,一知半解的人最容易烦恼。。。两个晚上没睡好觉了。。。还能解释一下原理?
回复
结构无为
2013年06月09日 08:14:02
9楼
楼主把心放肚子里边,问题不大。特别是A处,几乎就没影响。
回复
clivecen
2013年06月09日 10:41:54
10楼
从结构抗力的理论理解,都是很小直径的孔洞,问题不大。当然,小小的影响是有的,但是,对整个房屋,无所谓。
从砼构件的力传递和影响的角度看。A完全没问题,不仅直径小,而且该暗柱(如果是的话,个人认为不是,只是因开窗而布设的加筋墙)靠着左侧的那面墙边,其所受力实在是小得不能再小。
B和C,在角部,直径也比A大了一点点,倒是比A问题大一点。但是也没什么问题。因为你的孔打在梁下面(A也一样有这个好处)。最坏的情况,也就是窗顶梁的计算长度大一点(20cm不到),梁的冗余都是很大的啦。
所以,楼主继续,想干啥就干啥。
回复
xcool526
2013年06月09日 14:30:13
11楼
同意第三条做法。
回复