35KV所用变熔断器手车A B相触头烧坏
ht317038
ht317038 Lv.2
2013年06月07日 13:54:47
只看楼主

情况介绍:母线送电后,发现所用变声音响,说当时发现位置指示灯不亮,他们就去摇,但发现摇到位了。检查输出电压415V。综合以上,他们认为是空载电压高,声音响,所以也就没重视,半小时后发生故障。 见附件。 谢谢 指教!

情况介绍:母线送电后,发现所用变声音响,说当时发现位置指示灯不亮,他们就去摇,但发现摇到位了。检查输出电压415V。综合以上,他们认为是空载电压高,声音响,所以也就没重视,半小时后发生故障。 见附件。 谢谢 指教!

免费打赏
skkssun
2013年06月07日 15:17:10
2楼
附件呢?图呢?
回复
pluliang
2013年06月07日 15:17:12
3楼
附件是没有看到,不知道你的所用变是什么型号,干式的还是油的,干式的空载时是声音比较大,带负载就好了。油的也是但没有干变厉害,像这样没有摇到位的情况在以前老式柜子中常见,所以以前老式的柜子在摇进去以后要检查触头接触情况。现在有些质量不是很好的柜子也常出现。但即使是位置灯没亮就应该检查后,才能送电,高压有任何不明情况都必须停止操作直到处理好后才能送电,否则就会出大问题。
回复
ht317038
2013年06月07日 16:13:13
4楼
pluliang 发表于 2013-6-7 15:17 附件是没有看到,不知道你的所用变是什么型号,干式的还是油的,干式的空载时是声音比较大,带负载就好了。 …您好 你们QQ多少? 给你们说详细点,, 希望能有你们的帮助 QQ898067269
回复

相关推荐