关于屋面板的配筋问题
遇见雏田
2013年06月07日 10:20:26
只看楼主

今天画了个江苏的住宅楼,请教下屋面板的最小配筋率按多少计算?我们福建有屋面板的配筋率不得小于0.25的地方规定。江苏需要不得小于0.25吗?我们同事没按这个规定来,还是按0.2.或者各位看到的网友都来说说你们所在地的地方规定关于屋面板的配筋率是多少?

今天画了个江苏的住宅楼,请教下屋面板的最小配筋率按多少计算?我们福建有屋面板的配筋率不得小于0.25的地方规定。江苏需要不得小于0.25吗?我们同事没按这个规定来,还是按0.2.
或者各位看到的网友都来说说你们所在地的地方规定关于屋面板的配筋率是多少?
免费打赏
转角遇到柱
2013年06月07日 10:46:09
2楼
没有,一般考虑屋面抗温度及裂缝,考虑双层双向配筋,
回复
o如梦无痕o
2013年06月07日 10:49:25
3楼
江苏没有这个规定
不过江苏规定边开间配筋需要双层双向8@100。
而非屋面的楼板 也建议双层双向 这额不是强制条文

这项规定一定要注意
你可以百度查查江苏省住宅质量控制通则
回复
遇见雏田
2013年06月07日 11:22:00
4楼
peibinwu 发表于 2013-6-7 10:46 没有,一般考虑屋面抗温度及裂缝,考虑双层双向配筋,嗯,我同事也是这么说的,不过不用双层双向。跟普通楼层一样配筋就可以。
回复
遇见雏田
2013年06月07日 15:35:00
5楼
如梦无痕…… 发表于 2013-6-7 10:49 江苏没有这个规定 不过江苏规定边开间配筋需要双层双向8@100。而非屋面的楼板 也建议双层双向 这额不是 …感谢版主的回复。边开间需要双层双向指的是普通楼层还是屋面?我普通楼层有按边开间8@100,屋面没有。
回复

相关推荐

APP内打开