[冷凝水]蒸汽冷凝水问题,请大家帮忙。
biexiaocn
biexiaocn Lv.2
2007年09月08日 21:41:43
只看楼主

我有些关于蒸汽冷凝水的问题请教一下大家。1。蒸汽冷凝水的产量是多少呢,我看到过加湿器厂家取供汽量20%的,不知道准不准, 而且除了加湿器以外用于其他地方的冷凝水产量又是多少呢, 还有蒸汽主管上的一些疏水器产生的水量。2。知道冷凝水量以后管径该怎么选呢,包括开式和闭式的,我想这个对管径肯定也有影响。3。冷凝水经过疏水器以后的余压是多少呢,如果供汽压力不同呢,如:4BAR,15BAR希望大家帮我解答一下,不甚感谢,或者推荐一下什么书可以参考。

冷凝水经过疏水器以后的余压是多少呢,如果供汽压力不同呢,如:4BAR,15BAR
希望大家帮我解答一下,不甚感谢,或者推荐一下什么书可以参考。
免费打赏
hlyu
2007年09月10日 10:21:46
2楼
关于蒸汽管道的部分计算教材.rar
回复
fanxiaoqi
2007年09月10日 15:45:05
3楼
你可以把你的具体情况发到我的邮箱,我帮你解答。fanxiaoqi@vip.sina.com
回复
biexiaocn
2007年09月10日 22:21:33
4楼
多谢各位的慷慨帮忙,觉得有这个论坛就不再感到无助了。
回复
fjzh730
2007年09月18日 09:37:04
5楼
冷凝水的量都是按蒸汽量来取,耗了多少蒸汽就产生多少冷凝水。蒸汽主管上的冷凝水量要看你用的保温材料和保温厚度,但一般都只十几公斤/每小时。管径多少你查手册上有。冷凝水经过疏水阀以后的余压如果是开放的我们一般按排放到大气,此时不同压力的管道可以汇集到一起,反之则不可以共用冷凝水回收管。
回复
liuyanmei07
2008年05月26日 22:16:27
6楼
我们是做蒸汽凝结水回收的,欢迎朋友一起交流,450896035
回复
xhlwbf
2008年06月02日 11:27:36
7楼
疏水阀后的余压,如果是开始系统,则主要是由冷凝水提升的高度决定疏水阀后的背压大小,如果背压提高太多,会影响疏水阀的疏水能力。可以将各疏水阀后的冷凝水接到一个开始水箱,由冷凝水泵打到锅炉房用。其中车间内的冷凝水全部回收到锅炉房会遇到给水碱度增加。