电梯配电箱进线合不了闸?总是跳?
太白云渡
太白云渡 Lv.12
2013年06月07日 01:43:10
只看楼主

电梯配电箱进线接了带漏电保护功能的断路器就合不了闸呢?总是跳,为什么?

电梯配电箱进线接了带漏电保护功能的断路器就合不了闸呢?总是跳,为什么?

免费打赏
liuiping
2013年06月09日 10:57:46
12楼
电梯供电有必要采用漏电保护?规范有要求吗?:o
回复
siano1988
2013年06月09日 23:45:00
13楼
wyjmb 发表于 2013-6-7 11:38 前几天看了几个新小区的电梯配电箱,断路器都是两路互锁的。有多一半配电箱的电泳保护器都把接线拆了,不知 …听您说应该是电泳保护器前级没有配套的保护开关吧,可能是直接利用主开关做保护了,电涌保护器被击穿的话主开关肯定要跳,因为电涌保护器对地接通形成短路了。
回复
sd25
2013年06月10日 15:03:39
14楼
是跳支路开关还是总开关,额定剩余动作电流选的不合适?
回复
xxch770915
2013年06月10日 23:23:44
15楼
sd25 发表于 2013-6-10 15:03 是跳支路开关还是总开关,额定剩余动作电流选的不合适?一相一相的试,就知道是哪一想的事了。
回复
zero85227194
2013年06月14日 10:58:23
16楼
wyjmb 发表于 2013-6-7 11:38 前几天看了几个新小区的电梯配电箱,断路器都是两路互锁的。有多一半配电箱的电泳保护器都把接线拆了,不知 …不是吧~!电梯机房可是楼盘的层上层 最高层 最好把电涌保护器接回去.
回复
nevsaynev1983
2013年06月14日 15:01:39
17楼
电梯变频,有谐波,漏电开关会跳闸的,这个设计有点二啊
回复
某男
2013年06月14日 18:52:07
18楼
谐波产生过电压,电涌保护器泄流,RCD会以为漏电误动。漏电保护可采用防电涌的RCD,要不直接把电涌保护器装在RCD前面,就可以了撒。
回复
xuwei5552937
2013年06月16日 22:32:12
19楼
支持一下啊
回复
zlj131425
2013年06月18日 17:44:33
20楼
学习了 支持一下
回复
文德电气
2013年12月10日 08:20:56
21楼
漏电,电涌一直没搞懂