电梯配电箱进线接了带漏电保护功能的断路器就合不了闸呢?总是跳,为什么?
电梯配电箱进线接了带漏电保护功能的断路器就合不了闸呢?总是跳,为什么?
12楼
电梯供电有必要采用漏电保护?规范有要求吗?:o
回复
13楼
wyjmb 发表于 2013-6-7 11:38 前几天看了几个新小区的电梯配电箱,断路器都是两路互锁的。有多一半配电箱的电泳保护器都把接线拆了,不知 …听您说应该是电泳保护器前级没有配套的保护开关吧,可能是直接利用主开关做保护了,电涌保护器被击穿的话主开关肯定要跳,因为电涌保护器对地接通形成短路了。
回复
14楼
是跳支路开关还是总开关,额定剩余动作电流选的不合适?
回复
15楼
sd25 发表于 2013-6-10 15:03 是跳支路开关还是总开关,额定剩余动作电流选的不合适?一相一相的试,就知道是哪一想的事了。
回复
16楼
wyjmb 发表于 2013-6-7 11:38 前几天看了几个新小区的电梯配电箱,断路器都是两路互锁的。有多一半配电箱的电泳保护器都把接线拆了,不知 …不是吧~!电梯机房可是楼盘的层上层 最高层 最好把电涌保护器接回去.
回复
17楼
电梯变频,有谐波,漏电开关会跳闸的,这个设计有点二啊
回复
18楼
谐波产生过电压,电涌保护器泄流,RCD会以为漏电误动。漏电保护可采用防电涌的RCD,要不直接把电涌保护器装在RCD前面,就可以了撒。
回复
19楼
支持一下啊
回复
20楼
学习了 支持一下
回复
21楼
漏电,电涌一直没搞懂
回复