糊涂了:图纸会审意见和设计单位孰对孰错!
caomowang
caomowang Lv.6
2013年06月06日 15:38:07
只看楼主

昨天图纸会审时提出要在转换梁上的框架柱位置要设吊筋,以承受框架柱传来的集中荷载,可是设计单位说不要设,理由是框架柱是作用在转换梁的面上的.我也查了一下设计规范< >(GB50010-2002)第10.2.13条:位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应全部由附加横向钢筋(箍筋,吊筋)承担。 那么转换梁上的框架柱传来的集中荷载算不算位于梁截面高度范围内呢?这应该是这个问题的焦点.我原来做过的工程是有设吊筋的,这个设计院却不要设.糊涂了,请大家赐教啊!


昨天图纸会审时提出要在转换梁上的框架柱位置要设吊筋,以承受框架柱传来的集中荷载,可是设计单位说不要设,理由是框架柱是作用在转换梁的面上的.我也查了一下设计规范< <砼结构设计规范> >(GB50010-2002)第10.2.13条:位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应全部由附加横向钢筋(箍筋,吊筋)承担。

那么转换梁上的框架柱传来的集中荷载算不算位于梁截面高度范围内呢?这应该是这个问题的焦点.我原来做过的工程是有设吊筋的,这个设计院却不要设.糊涂了,请大家赐教啊!
免费打赏
结构老卢
2013年06月06日 16:17:38
2楼
这个可以不设
回复
cj200321700
2013年06月06日 20:43:28
3楼
不设置 力都从上部压区传递了 你问问图审如果是剪力墙是不是设一排吊筋
回复
彩色的心情
2013年06月07日 00:47:22
4楼
框架梁转换要设,梁托墙转换不用设
回复
pkpksts
2013年06月07日 04:08:31
5楼
路过学习了。
回复
无间道
2013年06月07日 09:15:13
6楼
只要抗剪能满足要求,是可以不设的。
回复
飞土够钢
2013年06月07日 11:02:12
7楼
一般箍筋都是加密设置的。算过了应该就可以拉
回复
江南水木
2013年06月07日 12:05:07
8楼
关键剪力有没有满足要求 要是满足了就不一定要设置吊筋 要是设置了也没错
回复
转角遇到柱
2013年06月07日 14:14:03
9楼
主要还是抗剪吧,箍筋加密就可以了吧,不用设,
回复
普雅花
2013年06月07日 16:59:00
10楼
这个设不设,大部分是心里感觉。如果在结构设计时考虑了柱上的集中荷载。就可以不设。
回复
土匪的首长
2013年06月08日 09:17:47
11楼
设不设一定要明白其作用,吊筋是在梁抗剪不够的情况下设置的,如果该部位通过箍筋的加密或者配箍率加大满足了其抗剪能力,那就没有必要,设计院既然敢大胆承认不用设置,肯定他们计算过了,不设就不设吧,如果你们有能力可以核算一下数据,如果确实不够,那就应该设置吊筋。